Hulp met aansluiten höghklassig inductieplaat.

Olieboer

  • #1
Goedemiddag allen,

Laatst een höghklassig inductieplaat gekocht bij de ikea. Nu komt het lastige, het aansluiten.



Om deze plaat gaat het.

Vanaf de meterkast loopt er een 5 aderige kabel naar de perilex contactdoos.



Op de foto is te zien:
Bruin +
Zwart +
Blauw -
Grijs -
Aarde



Aansluitschema van de plaat.


Aansluitschema van de perilex stekker.



Binnenkant van de perilex wandcontactdoos.

Vraag 1: welke draad komt op welke plek in de stekker.

Vraag 2: aldaar de kabel bestaat uit 5 kabels en er op de plaat 4 aansluitpunten zitten, is het dan de bedoeling dat de blauwe en grijze - kabels samen op contact 4 komen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Deze plaat is niet geschikt voor 2x230v!!!!!!!

Deze plaat komt op 2 fasen op 400v +1 nul en heeft dus een krachtaansluiting nodig.Deze plaat is niet goedgekeurd voor 2x230v.
Vandaar ook maar 1 Nul aansluiting.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Zo te zien heb je wel krachtstroom in de meterkast (ik zie een 4-polige aardlek/hoofschakelaar.

Dan is het een kwestie van een krachtautomaat (B16) erin en gaan. Is sowieso beter voor de faseverdeling trouwens.
 

Olieboer

  • #4
Beste Hessie,

Er zat in eerste instantie een krachtautomaat b16 in. Omdat in de specificaties van de plaat 220-240v stond is deze vervangen voor een kookgroep.

Nu begrijp ik dus dat die andere automaat er weer in moet?

P.s.
tussen L2 en aarde meet ik 230V
Tussen L3 en aarde meet ik 230V
Tussen L2 en L3 meet ik 400V.

Maar hier kan ik dus verder niks mee?

Alvast bedankt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Nee, de plaat zelf maakt intern gebruik van 1 fase en een nul 230v dus.
maar omdat jij 2 dezelfde fasen gebruikt zal de stroom door die nul te groot(32a) worden.
Bij 2 verschillende fasen zal de stroom door de nul deels vereffend worden en maximaal 16A zijn.
gewoon kracht aansluiten.

PS alle kookplaten zijn 230/400v.
Alle kookplaten kunnen op krachtstroom.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Als je tussen zwart en bruin 400V meet, is de kookgroep op 2 verschillende fasen aangesloten. Technisch gezien kun je dan zwart, bruin en blauw gebruiken. Grijs blijft ongebruikt. Indien je 0V meet tussen zwart en bruin, zitten deze op dezelfde fase en moet je de krachtgroep sowieso terug plaatsen.

Wel zonde dat de krachtgroep eruit is gehaald, ik zou m terug zetten. Met een krachtgroep kun je iedere kookplaat aansluiten.
 