HRE36/30 ketel aantal aan momenten beperken

GravityZ

  • #1
mijn ketel is redelijk goed ingeregeld. ik merk echter dat hij soms om de kamer op temperatuur te houden vaak kort aanslaat en dan weer uit gaat.
de temperatuur blijft perfect op 21 graden de hele dag maar ik wil het aantal schakelmomenten beperken.

methode 1 is dat ik de minimale aanvoer temperatuur verhoog van 40-45 graden zodat er meer warmte wordt verspreid en het dus langer duurt voordat de kamer afkoelt.
Het kan zijn dat de ketel hier weer op anticipeert en de ketel nog korter laat branden(bv 1 minuut ipv2)
ben ik nog aan het testen.
2e mogelijkheid is dat ik het aantal aan momenten ga beperken
volgens mij is dit optie O.
Wachttijd CV-vraag beantwoording

klopt het dat als ik deze waarde(nu 0) aanpas na bv 5 of 10 minuten de ketel eerst deze tijd wacht todat hij aangaat?
hiermee zou je dus het aantal aan/uit momenten goed kunnen regelen.
de thermostaat zal dan wel als hij aanspringt langer aanblijven en de temperatuur zal iets meer schommelen

iemand ervaring met deze optie?
 

Ceeshobby

  • #2
waarschijnlijk brand de ketel op het laagste vermogen, maar dat is eigenlijk te veel en gaat weer uit. Als het kouder wordt zal de ketel ook langer branden
 

GravityZ

  • #3
nee dat is het niet.
als hij in het begint aan gaat loopt hij netjes door tot de eindtemperatuur.
hij probeert daarna met minimale inspanning de temperatuur op 21 graden te houden en dat lukt goed. hij doet dit echter te nauwkeurig waardoor hij kort aan gaat/uit en daarna al weer snel aan.
ik heb liever dat hij iets verder doorstookt en dan langer wacht.
die wachttijd zou dus wellicht een oplossing zijn waardoor je er voor zorgt dat de delta aanvraag vanuit de thermostaat iets groter wordt zodat hij langer aanblijft per keer
je krijgt dan wel wat meer temp schommelingen mar minder aan/uit.
heeft iemand dus ervaring met de O. optie
 

GravityZ

  • #4
heb het maar uitgeprobeerd. met O. wacht de cv inderdaad met aanslaan. je kunt hiermee dus sturen hoeveel keer per uur de cv maximaal aanspringt
stel de cv brand 2 minuten en loopt 3 minuten na. als hij dit achter elkaar doet zou hij 12x per uur aanspringen
als je O. insteld op 5 minuten is het nog maar 6 keer.
de cv regelt vervolgens zelf de temperatuur en de tijd dus het wordt net zo warm
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu