HRE36/30 gaat aan/uit maar pendelt niet

GravityZ

  • #1
nu zijn er al tig vragen gesteld over deze ketel en ook een hoop antwoorden. mijn variant zit er echter niet bij.

als mijn ketel aanspringt(temp=20 thermostaat staat op 21) dan springt hij netjes aan en gaat +/- 45 graden leveren(ketel code 5)
aanvoer temperatuur is 45 graden(gemeten op de buis)
retour temperatuur is +/- 38 graden(gemeten op de buis)

dit gaat dan een tijdje goed maar tussentijds schakelt de ketel uit voordat de thermostaat temperatuur bereikt is.
hij loopt bv 2 minuten en springt dan van 5 naar 3 naar 0 (let op, dus niet 1)
daarna gaat hij weer voor 12 minuten lopen(zo willen we het) om vervolgens weer van 5-3-0 te gaan(thermostaat temp is 20,4)
hij springt dus uit maar pendelt niet
ook is de retour temperatuur niet te hoog

intergas modulerende thermostaat
max vermogen=40
min vermogen=25
pomp max=40
pomp min=30
E=40(minimale temp)
E.=1 (bij aanvragen lager dan 40 beantwoorden met 40 graden)

waarom zou de ketel tussentijds stoppen terwijl de doeltemp nog niet bereikt is?
ook zie ik geen redenen waarom de ketel dit doet. hij lijkt zijn warmte kwijt te kunnen en loopt niet tegen limieten aan.
de anti pendeltijd staat op 5 maar dit is geen pendelen want vlak nadat hij uit gaat, gaat hij ook weer aan
hij doorloopt dus codes 3-4-5-3-0 en dan weer 3-4-5-3-0

ik snap dat als de ketel niet verder terug ghemoduleerd kan worden hij uitschakelt maar als je met 45 graden verwarmt zit hij daar niet op
 

Auto-Geen

  • #2
Lijkt erop dat om overshoot te voorkomen er ook pwm regeling word toegepast.
 

GravityZ

  • #3
ja daar lijkt het inderdaad op. om zeker te weten dat hij niet tegen zijn onderlimiet aanloopt ga ik de minimale temperatuur verhogen en kijken hoe hij reageert. als het goed is kan hij dan makkelijker het minimale vermogen leveren en zo te zien raakt hij dat ook kwijt gezien de delta.

als het echt koud wordt zal de ketel wel hoger gaan draaien en zie je dit effect minder maar het is juist belangrijk hoe de ketel omgaat met kleine delta's omdat hij hiermee de temperatuur op pijl houd.
 

GravityZ

  • #4
hij draait nu stabiel
max vermogen=40
min vermogen=25
pomp max=40
pomp min=25
E=40(minimale temp)
E.=1 (bij aanvragen lager dan 40 beantwoorden met 40 graden)

dat de ketel af en toe uit gaat terwijl de temperatuur nog niet bereikt is is denk ik normaal.
als een ketel van aan naar uit gaat gebeurd er dit
Opentherm
postrun
standby

als hij echter tussentijds uit gaat gebeurd er dit
Opentherm
postrun
Opentherm
postrun

hij doet denk ik een tussentijdse pwm cycle om de delta te checken.


hij gaat nu bij opstarten 2x aan binnen een half uur en dan is de temp bereikt. daarna nog 3x binnen het uur
5x totaal aan in een uur lijkt me normaal.

de intergas thermostaat kun je ook op Slow, reg of fast zetten.

dit is goed te meten als je kijkt hoe de thermostaat de temperatuur op pijl houd
bij de start is het niet zo belangrijk
slow:4x aan per uur brander relatief langer aan(4 min)
reg:5x aan per uur brander aan(2 min)
fast:5x per uur aan(1-2 min)

dit gedrag kun je pas goed zien als je ketel optimaal staat ingesteld
ik heb ook het volgende geprobeerd

E.=0 thermostaat negeert alles lager dan de ingestelde waarde.
in de praktijk slaat de ketel dan toch aan maar gelijk weer uit
dit doet hij dan de hele tijd en lijkt me niet goed voor de ketel.
volgens mij een niet goed geimplementeerde optie want hij zo helemaal niet moete reageren.
deze stand is waardeloos dus die zou ik nooit gebruiken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu