Houten balkenvloer stijf maken voor tegels

Op de begane grond hebben wij een houtenbalkvloer met balken die 20x8cm zijn met een hart op hart van ongeveer 68cm. Draagkracht wordt omschreven in de bouwtekening als 200kg per m2.

Nu wil ik tegels en vloerwarming aanbrengen. Ik begrijp dat ik daarvoor de vloer stijver moet maken.
Een oplossing waar ik aan zat te denken is aan de onderzijde OSB4 platen van 15mm diagonaal te bevestigen.
De verdere opbouw ziet er als volgt uit:

Kurk/EPDM stroken bovenop balken5 mmContactgeluidreductie
OSB/4 (zwevend)22 mmDragende laag voor vloeverwarming
WARP SpeeTile 10 + vulmassa15 mmDroogbouw vloerverwarming
Flexibele tegellijm3 mmHechtlaag voor tegels
Keramische tegels12 mmEindafwerking

Zorgen diagonale OSB4 platen onder de houten balken voor genoeg stijfheid om te tegelen?
 
Nee, dit doet nagenoeg niets.
Verstevigen van balken doe je door opdikken. Dat kan aan de onderkant of zijkant. Liefst over de gehele lengte en anders fors overlappend. Bij voorkeur een beetje opkrikken voor het monteren, dan werkt het nieuwe meteen mee.

Op zich zou een boxconstructie ervan maken ook kunnen helpen, maar dat wordt in de praktijk nooit gedaan omdat dit veel meer materiaal kost voor wat het oplevert.

Wordt de vloer geisoleerd?
 
Bedankt voor je reactie.

Moet het stuk wat je opdikt dan ook in de draagmuur liggen? Of is opdikken over de lengte van de balk wat niet in de muur zit voldoende?
 
Meestal wel. laat de verstijving even door een constructeur uitrekenen en kies niet te grote tegels
ik mis isolatie in je beschrijving die is bij vloerverwarming gewoon noodzakelijk.
contactgeluid reductie bij een beganegrondvloer is er een kelder/souterain?

persoonlijk zou ik de vloer compleet vervangen door een droogbouw renovatievloer met stalen liggertjes als er geen woonruimte onder zit.
 
Het 'probleem' is deels de offerte van 20k die ik daarvoor heb liggen vs het zelf doen. Ik dacht als ik met de huidige houten balken weg kan komen het mooi zou zijn. Maar misschien is dat gewoon niet realistisch. Tenzij ik vinyl ipv tegels doe.

Nee er ligt geen kelder onder. Maar het draagt wel redelijk door het geluid.

Ik had qua isolatie houtvezelplaten in gedachten. Dan als volgt:
hBfu5mC.png
 
Wat is de overspanning van je vloer als er een dragende tussenmuur in zit zijn de balken dan 1 lengte en hoe lang is dan de korte overspanning

een renovatievloer kan je ook zelf doen.

welke diameter leidingen zitten er in dit systeem als je wilt updaten naar een verwarming zonder radiatoren en lage temperatuur dan lijkt me een systeemdikte van 15 te weinig

je kan nu ook een goedkope afwerking kiezen en de tegels over 5 jaar leggen als je nu de juiste ondergrond realiseer.

ik zou die strook kurk weglaten en je hebt een heel goed dampscherm nodig
 
Het is een 2 onder 1 kap woning. De balkoverspanning is zo'n 370 tot 400cm gok ik. (Muur tot muur gemeten kom ik op 370cm). Zie hier de bouwtekening:
1754564375477.png


SpeeTile is inderdaad 10mm. Hoeveel zou ik moeten hebben denk je? Zie hier een tabelletje:

1754564580130.png


Dat van een dampscherm wist ik niet. Dat voeg ik toe aan het lijstje.
 
Als er tussen de muren 3700 zit reken je met een overspanning van 3800.
die balklaag voldoet in principe aan de eisen qua sterkte en stijfheid.
 