Hotelschakeling - schakelaar laten vervallen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste mensen,

Ik heb een huis uit de jaren 70 gekocht waar gewerkt wordt met een hotelschakeling. 10 cm onder het plafond zit een wandcontactdoos met daarnaast een schakelaar met een touwtje.
Deze wandcontactdoos is ook schakelbaar via een gewone schakelaar verderop in de kamer. Ik wil die wandcontactdoos alleen schakelbaar maken via de gewone schakelaar en de schakelaar met het touwtje laten vervallen. Hoe kan je dat het beste doen? In de druk schakelaar komen de draden als volgt binnen:
rechtsboven: rood, linksboven: zwart, rechtsonder 2x bruin en linksonder 2x blauw.
Welke kunnen vervallen?

gr Jackie
 
Graag een fototje van de schakelaars waarop de diverse draden te zien zijn.
 
Bedankt voor je snelle reactie
Plaatje 1 is de trekschakelaar
Plaatje 2 de gewone schakelaar
31709_schakeling_001_2.jpg


31709_schakeling_003_2.jpg
 
Gevalletje "puzzelen" .

Die rode ader bij de trekschakelaar: blijft ie rood of krijgt ie verderop een andere kleur (en zo ja: welke kleur?); is niet duidelijk op de foto te zien nl.
 
Hij verdwijnt in een buis en is omwikkeld met zwart beschermfolie?
Hij komt ook bij de andere schakelaar er weer van boven binnen.
 
Lijkt een zeldzaam (?) geval van de zgn. aderbesparende wisselschakeling. Bij de trekschakelaar (na verwijdering) de rode en de zwarte met een steeklasdop* aan elkaar verbinden. De bruine ook afdoppen met een steeklasdop*.

Dan zou 't moeten werken via alleen die resterende schakelaar.

* of met 'n kroonsteentje.
 
Spanning eraf bij 't werk hé ? Overigens is de bedrading niet volgens de norm, eigenlijk moet die rode door een zwarte draad worden vervangen.
 
Bij foto 1 moet je een van de zwarte draden doorverbinden met de rode draad (dmv lasklem?).

En dan spelen welk zwarte draad er geschakeld word (fifty fifty).
 
@ GewoonIemand;
het lijkt me beter te beantwoorden bij vragen waar u wel verstand van hebt.
 
Ik heb de draden rood en zwart gekoppeld dmv lasdop en bruin afgedopt en het geheel doet het prima.
Maar .......bij de schakelaar met het lichtje (zie foto) wil ik een andere schakelaar monteren maar linksbovenin is loos terwijl op de oude schakelaar daar de zwarte draad inzit. Waar laat ik die zwarte draad?

Het lijkt mij ook dat onderin een bruine en blauwe draad kan vervallen maar welke?

Alvast bedankt voor de reactie
 
Blauw hoort niet aan de schakelaar; die moet aan elkaar met een las. Die bruine kan je ook in een lasdop stoppen en 1 aftakking naar de schakelaar.

Zoek eens op aderbesparende wisselschakeling en bekijk het schema.
 
Bedankt voor je advies.

Maar het is nu geen wisselschakelaar meer maar in principe een gewone schakelaar. Waar laat ik die zwarte draad dan?
 
Typisch geval van moeilijk doen terwijl 't ook makkelijk kan (van mij dan :oops: ).

Je hebt maar 1 zwarte op de schakelaar nodig, en een bruine. Die laatste op de plek waar P, L of een rode stip staat. Dan 1 van de zwarte op een ander punt van de wisselkontakten (maakt niet uit welk punt).
 
Fiesiekus schreef:
Blauw hoort niet aan de schakelaar; die moeten aan elkaar met een las. Die bruine kan je ook in een lasdop stoppen en 1 aftakking naar de schakelaar.
En die rode idd in een lasdop laten eindigen.

Succes.
 
Alles werkt nu vlekkeloos. Heb er een mooi raampje van Berker opgezet.

Maar ...ik heb nog een vraagje (het bevalt zo goed)

Ik heb een schakelaar beneden die de lamp op de overloop uit kan doen en een schakelaar boven die dat kan.
Maar de schakelaar was uit de oertij dus ik wilde hem vervangen.
Doosje open en ik zie twee keer zwart, één keer bruin en één keer blauw.
Alles is aangesloten want de schakelaar heeft ook een lichtje wat aan of uit gaat (ik denk dat het daarvoor is want normaal gesproken heb je bruin en twee keer zwart)
Ik heb blauw dus zo gelaten en in een lasdop gestopt. Bruin zit in bovenin waar het insteekgat een rood lijntje heeft. Zwart en zwart zitten onderin.
Alleen.......... ik kan de lamp beneden wel aan en uit doen maar de schakelaar boven doet het niet. (zwart al omgewisseld maar dat geeft niet)

Al met al een lang verhaal maar ik hoop dat het zo duidelijk is

alvast bedankt voor het meedenken!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan