Hotelschakeling, welke draad in welke schakelaar

eefsklushuis

  • #1
Goedemiddag,

Ik zoek regelmatig in dit forum naar antwoorden op mijn klusvragen (ben zelf, samen met mijn moeder, een oud huisje volledig aan het verbouwen. Alles, op de muren na, wordt nieuw.). Nu kan ik het antwoord op mijn vraag niet vinden dus mijn eerste eigen vraag hier wordt een feit. Ook de elektrische installatie wordt volledig aangepakt. De oude elektra is er ondertussen uit. Onder de betonvloer ligt de elektra voor de stopcontacten al en nu zijn we bezig met de elektra in het plafond van de keuken.

De vraag die ik heb gaat over de hotelschakeling. En dan vooral welke kleur draad in welke schakelaar moet/ kan. Het worden 'slimme schakelaars', met zo'n apparaatje erachter zodat ik met een app kan dimmen. De schakelaars zelf kunnen alleen aan/ uit. Voor 1 lamp/ lampengroep heb ik twee schakelaars. Een in de keuken bij de achterdeur en een bij de trap naar boven. Naar beide schakelaars gaan in ieder geval twee zwarte draden (heen en terug van schakelaar naar schakelaar) en één blauwe (voor het slimme stukje). Waar ik dan mee zit is het volgende: vanaf de lamp moet er één zwarte draad naar één van beide schakelaars en er moet een fasedraad (bruine) naar één van beide schakelaars. Kan ik de bruine en de zwarte vanuit de lamp in dezelfde schakelaar doen? Of moet ik de bruine in de ene en de zwarte van de lamp in de andere doen? Of is allebei goed?

Hieronder heb ik het uitgetekend met de twee verschillende opties, voor de duidelijkheid heb ik alleen de zwarte (=blauw) en de bruine (=bruin) getekend:
IMG_20211214_130843.jpg


Alvast bedankt voor de reactie!
Met vriendelijke groet,
Eef
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Bovenste tekening is juist. In de ene schakelaar komt de fasedraad en in de andere schakelaar komt de schakeldraad naar de lamp.

Een klassieke wisselschakelaar heeft maar 3 contacten dus onderste tekening kan dan niet.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd en eefsklushuis

eefsklushuis

  • #3
Bedankt voor het snelle antwoord! Verhelderend :prima:
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
eefsklushuis schreef:
Het worden 'slimme schakelaars', met zo'n apparaatje erachter zodat ik met een app kan dimmen.
Dan hangt het antwoord volledig af van welke slimme schakelaars je gebruikt.

Voor een conventionele wisselschakeling houd je inderdaad de bovenste optie aan, maar voor die slimme schakelaars zou het wel eens helemaal anders kunnen zijn.

Wellicht heb je zelfs maar één "apparaatje" nodig en kun je daar 2 (puls)schakelaars op aansluiten?

Misschien kun je vertellen wat je wilt gaan gebruiken of kun je een aansluitschema delen.
 
Laatst bewerkt:

eefsklushuis

  • #5
Hoi XanderH, bedankt voor jouw reactie! Ik wil de Fibaro dimmer gebruiken (mijn buurman handelt in verlichting en deze is hij erg tevreden over, vandaar). Ik heb jaren 30 bakelieten schakelaars gekocht, dit is dus een simpele aan\uit schakeling. Die oude komen bij de trap, in de keuken komen nieuwe (zitten niet in het zicht). Maar dit worden dus ook aan\ uit schakelaars. De buurman heeft getest of het met 1 aan\uit en 1 puls kon maar dan werkt het niet :P
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Als je 2 wisselschakelaars wilt aansluiten op die module, moet je dit schema volgen:
Screenshot_20211214-172838_Drive.jpg

Minus de middelste kruisschakelaar.

Oftewel:
- Je hebt maar één zo'n module nodig (niet achter beide schakelaars).
- Naar de schakelaar waar de module achter komt trek je fase (bruin / L), nul (blauw / N) én de schakeldraad (zwart).
- Tussen deze schakelaar en de tweede heb je drie draden nodig. Bij de tweede schakelaar heb je geen fase of nul o.i.d. meer nodig.

Je moet het P-contact van de tweede schakelaar namelijk niet verbinden met een fasedraad maar met het Sx contact van de module! En dan nog 2 (wisseldraden) van de tweede schakelaar terug naar de eerste. Het P-contact van de eerst schakelaar sluit je aan op S1.

Ik weet niet hoe de installatie er uit ziet en wat voor woning het is, maar als het gaat zou ik een leiding leggen van de centraaldoos naar de eerste schakelaar (waar je de module in wilt bouwen) en een leding direct tussen beide schakelaars. Als je dit laatste door de centraaldoos laat lopen heb je daar onnodig veel draad en eindig je met een leiding met 6 draden...
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Vertaald naar mijn beste Paint kunsten:

fibaro.png
 
  • Like
Waarderingen: eefsklushuis

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Of twee puls schakelaars, daarbij heb je twee draden nodig tussen de rechter en linker schakelaar.
Bij de linker schakelaar plaats je dan beide puls schakelaars parallel op de Fibaro dimmer.
De Fibaro dan zodanig programmeren dat het werkt met een puls schakelaar,
maar meestal is dat de standaard instelling.
Als die (Berker?) schakelaars geen puls uitvoering hebben dan wordt het inderdaad een wissel schakeling.
Maar ook dan, zorg ervoor dat de dimmer zodanig geprogrammeerd wordt dat het werkt met
een toggle schakelaar (geen puls).
 