Hotelschakeling doet vreemd

Jordib93

  • #1
Beste leden,

in mijn nieuwe woning zit een dubbele hotelschakelaar. Een voor naar zolder & een voor de overloop.

De schakeling op zolder werkt prima. Kan de lamp boven uit zetten als ik deze op de overloop heb aangezet en andersom.

Het probleem zit hem in de overloop lamp. Als ik deze beneden heb aangezet werkt de schakelaar op de overloop niet. Als ik hem op de overloop aanzet, kan ik deze beneden niet gebruiken.
Draadjes omwisselen heeft geen invloed gehad.

Heb al heel wat gegoogled maar kom er niet uit wat het probleem is.
Heeft iemand hier misschien een idee?

Indien jullie een foto van de draden willen zien kan ik deze erbij zetten
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Heeft het ook nooit gewerkt?
Foto van de draden kan inderdaad helpen...
 

Jordib93

  • #3
Ga morgen een foto ervan schieten dan ben ik weer in de woning. Of de schakeling het gedaan heeft durf ik niet met 100% te zeggen. Dit omdat we de woning in april gekocht hebben toen geen lampen nodig gehad. Ik vermoed dat het gewerkt heeft zoals ik in mijn beginpost beschreven heb
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Toch nog eens de draadjes wisselen. Aan de ene kant van de wisselschakeling bruin op L, aan de andere kant zwart naar de lamp op L en twee zwarte draden ertussen in op de wisselcontacten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Ik vermoed een adersparende wisselschakeling . En dan komt bruin niet op L.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Jordib93

  • #6
Heb twee afbeelding toegevoegd met de huidige situatie.

er is een schakelaar voor zolder & voor beneden. De foto met 5 draden is de overloop
De andere foto is beneden.
De draden die omhoog wijzen zijn van zolder, een draad zit in de schakelaar zodat ik in iedergeval licht heb. Dan kan ik hem of beneden aanzetten of boven.

hopelijk kunnen jullie er iets mee

mvg

71294EFC-801B-41EE-BE89-9DBE1751F73B.jpeg 401A466F-9D99-47E3-846F-93DC0B42E536.jpeg
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #7
De eerste foto is geen wisselschakelaar, dus dat gaat niet lukken.

Waar zat dat enge stukje ongeisoleerde bruine draad? Gewoon los in de doos hangend?
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Jordib93

  • #8
Helder, dan ga ik een andere schakelaar halen.

dat enge stukje draad zat om een schroef bij de vorige aansluiting.
dus dat ga ik met de nieuwe schakelaar niet op deze manier doorlussen
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Jordib93

  • #9
Toch maar even hulp vragen.
Heb een nieuwe schakelaar op de draden gezet. Het zit als volgt zie bijlagen.
Testen en gebeurt het volgende;
Beneden aanzetten overloop doet niks, beneden uitzetten overloop kan ik bedienen.
Overloop en zolder precies het zelfde probleem.

Er zit dus nog ergens een fout. Met de zwarte draden gewisseld, maar toen werd het probleem alleen maar erger waardoor er helemaal niet meer geswitcht kon worden

Heb de bruine draden niet gewisseld, ik vermoed dat ik daar ergens wat mee moet

DEFBE96C-4A73-4CCF-BCF6-F4C15A4B7EDA.jpeg
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Klopt, zoals Headhunter al vermoede is hier waarschijnlijk sprake van een ader besparende wisselschakeling:

1603408443380.png


Dan zit bruin dus op de wisselcontacten contacten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu