Hotelschakelaar met continue zwakstroom

Pjt

  • #1
Hallo,
Omdat op mijn overloop de lamp zwakjes bleef branden heb ik de kabels van de hotelschakelaar vernieuwd. Ik zag dat er water in de leiding zat en de 3 (2 zwarte en 1 bruine) kabel beschadigd waren.
Vandaar dat er waarschijnlijk continue stroom bleef staan op de zwarte kabels.

Nu heb ik alle kabels vernieuwd. De bruine op spanning gezet, de beide zwarte totaal NIET aangesloten. Toch blijft er zwakstroom op de beide zwarte kabels staan. TOTAAL onverklaarbaar. Leiding is inmiddels kurkdroog, kabels 2 keer opnieuw getrokken, niet beschadigd. Wat zou dit kunnen zijn. Ik ben helemaal aan het eind van mijn latijn.

Ik begrijp er echt niets van. Stroom op kabels die niet zijn aangesloten, noch beschadigd zijn.
Kan iemand mij verlichting brengen?
groeten,
Perjan
 

Fiesiekus

  • #3
Pjt, hoe meet u zwakstroom? Sluit u de zwarte draden eens uitsluitend aan op op de nul (blauw) wat meet u dan ?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Houd het maar op "inductiespanning", vermoedelijk gemeten met een (hoogohmige) universeelmeter.

Komt erop neer, dat de los liggende draden via (eigenlijk) capacitive overdracht (de werking van een condensator) spanning opvangen van naburige draden.

Zou je het meten met een meetpen zoals beschreven in Veilig werken met elektriciteit / begrippenlijst elektra dan zou je geen spanning meten, omdat zo n meetinstrument een ingebouwde belastingsweerstand heeft.

Niets om je ongerust over te maken. :wink:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
@ Pepjo, Pjt schreef:
Leiding is inmiddels kurkdroog, kabels 2 keer opnieuw getrokken, niet beschadigd.
 

Pepjo

  • #6
Ik zou, als het mijn huis was, wel willen weten waar dat water vandaan kwam, en er niet met een schouderophalen voorbijgaan.

Vandaar de oogjes.
 

Pjt

  • #7
Hallo allemaal, dank voor de reactie. Ik ben niet zover gegaan dat ik allerlei meters erbij heb gehaald. Ik zie gewoon op mijn spanningszoeker dat er stroom op staat en een lamp blijft dus ook branden. Zeer vreemd en vervelend.

Dus is dit inductiespanning of toch meer? En als het meer is, hoe gevaarlijk wordt het dan?
Voor wat betreft het water, geen idee waar dat vandaan komt. Geen lekkage gezien, nog geen druppel uit de laagst liggende schakeldoos.
Ik ben benieuwd naar uw reacties!
Perjan
 

Fiesiekus

  • #8
Blijft de lamp onverminderd sterk branden?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #9
Nog even voor de duidlijkheid: zijn alle 3 de zwarte draden aan beide uiteinden los en staat er nog steeds spanning op? Of zijn de draden aan 1 zijde wel op de wisselschakelaar gemonteerd?
 

Gerrit

  • #10
Als er inderdaad een lamp blijft branden is het hoog tijd voor nader onderzoek. Of bedoel je het lampje in je spanningszoeker?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #11
Er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden:
- Je vertrouwt erop dat de 3 draden geïsoleerd in de buis liggen, je hebt ze tenslotte opnieuw getrokken;
- Je neemt geen risico en doet een correcte meting of laat die doen.

Maar op afstand zonder de juiste metingen te hebben gedaan bepalen wat de oorzaak is van het opgloeien van een spanningszoeker vind ik persoonlijk een onverantwoorde zaak. Een spanningszoeker is een absoluut onbetrouwbaar meetinstrument, zeg maar gewoon géén meetinstrument.

Het vocht in de buis is een ander probleem, ook ik zou willen weten waar dat vandaan komt. Ook dat is echter iets wat we niet via de PC kunnen bepalen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu