Horstmann Z-Wave reciever aansluiten op CV

Goedemiddag,

Omdat ik bezig ben om mijn huis slimmer te maken, heb ik een Horstmann ASR-ZW reciever aangeschaft (deze lijkt erg veel op de secure SEC_SSR303). Deze wil ik graag op mijn CV ketel (Bosch HRC-35) aansluiten, echter heb ik geen idee hoe ik dit moet bewerkstelligen. Ik heb momenteel een Honeywell Chronotherm Modulation thermostaat. Hier zijn twee draden (rood en blauw) aangesloten op de A en B aansluitingen. Kunnen jullie advies geven hoe ik de Horstmann reciever kan aansluiten?

Met vriendelijke groet,

Puoli
 
Dag Ronny,

Ik denk een aan/uit signaal. Het volgende schema is bijgevoegd in de handleiding.
126579_Knipsel_1.jpg


Ik heb alle combinaties geprobeerd. (COMM - ON; COMM - OFF; ON - OFF) echter blijf ik de foutmelding A8 op de ketel krijgen.
 
A8 is, dacht ik, een communicatie fout.
de ketel verwacht een opentherm thermostaat, dat is je oude ook.

Even kijken in de handleiding van je ketel hoe je een aan/uit thermostaat aansluit.

(of voor een opentherm uitvoering gaan)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan