Hoofdschakelaar aardlek vliegt eruit stekker in stopcontact

Aardlek

  • #1
Goedemiddag, ik heb een PDF met uitvoerige info mbt een aardlek die ikniet verholpen krijg. Die PDF is iets groter dan hier is toegestaan om te up-loaden. Kan ikdie PDF naar iemand opsturen?

probleem is dat ik een goed werkend electra netwerk heb maar bij 2 groepen vliegt de "hoofd" aardlekschakelaar er uit op het moment dat ik een stekker in het stopcontact steek. Het ligt niet aan de apparaten want die werken wel als ik een stopcontact gebruik op een andere groep.

Suggesties??

m.vr.grt Rinus Aardlek
[/url]
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Waarschijnlijk de 2 nuldraden van groep 1 en 2 ergens gekoppeld. Steek als test eens beide afgaande fases en beide nullen in 1 automaat. Werkt het dan wel, dan heb je zeker ergens een verbinding tussen de nullen.
 

Aardlek

  • #3
Dank Hessie, ik ga dat uittesten. Ik laat je het resultaat weten.

grt Rinus Aardlek
 

Aardlek

  • #4
Dit probleem is opgelost, maar wel door een elektricien.

dank iig
 

Ronald41

  • #5
En wat was nou de oorzaak?
 
Status