Honeywell tweeweg regelafsluiter Y-VC8615 Wat is dit??

The headhunter

Specialist Elektra
  • #21
Dat knijpen gebeurt al door de thermostaatknop, gebeurt dat niet dan word er teveel vermogen gevraagd door de vloerunit, ga je dan knijpen krijg je elders weer temperatuur problemen.
 

Jacob hellinga

  • #22
Beste mensen,
Bedankt voor jullie reacties! Het is opggelost.
De honeywell keerklep is vervangen door de VC 4013 en nu werkt alles wel, in combinatie met de thermostaatklep van de vloerverwarming.
De geplaatste keerklepwas dus niet de juiste.
Vandaar ook mijn vraag Wat moet deze doen normaliter.
Maar wel een oplossing voor alle mensen, die met hetzelfde probleem ziitten, en ik heb gemerktdat meerdere mensen dit probleem kennen.

Bij een Inytergas ketel werkt dit trucje.
De reourleiding van de vloerverwarming krijgt een honeywell keerklep
Daarnaast wordt de vloerverwarming op ca 27 graden gezet.
De thermostaat in de kamer vraagt warmte, het systeem start op via de keerklep (hoe precies is mij onduidelijk,maar dat is ook onbelangrijk),
de vloerverwarming wil naar 21 graden, maar dat gaat moeizaam als de aanvoertemperatuur maar 27 graden is, dat betekent dat de ketel langer doorsstookt en dat het warme water ook naar boven gaat.
We hebben twee jaar lang de radiator op de studeerkamer niet warmer kunnen krijgen dan 19 graden (kamertemperatuur) en dat is onvoldoende om lekker te studeren. Nu kan de 23 graden gehaald worden. Heerlijk!!
Ook de badkamer zat eerstom 21 a 22 graden, hij kan nu ca 24 a 25 graden. (niet dat we zo heet stoken, maar het kan!!)
Ik hoop dat meerdere mensen gebruik kunnen maken van deze oplossing!
En nogmaals dank voor jullie antwoorden en reacties!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu