Honeywel RTH2310-B aansluiten op Valliant CWK NL 24-12E So28

Sjonkaj

  • #1
Hallo,

Ik heb een Honeywell thermostaat vanuit Amerika (RTH2310-B), maar zou niet weten hoe ik deze moet aansluiten. Mijn oude thermostaat betrof een eenvoudige met twee aansluitpunten. Uit de muur komen alleen een rode en blauwe draad.
De nieuwe thermostaat heeft 5 aansluitingen; Rh, Rc, W, Y en G.
Tussen de Rh en Rc zit een weerstand.

Wie weet waarop ik de rode en blauwe aan moet sluiten en is dit überhaupt mogelijk icm mijn ketel (bj. ± 1996).

Ik heb al wat combinaties geprobeerd. De ene keer springt de ketel aan, maar gaat weer uit wanneer ik de temperatuur wil verhogen.

Groeten,
Jeroen
 

Ceeshobby

  • #2
Hoeveel volt is je nieuwe Kt, kan zijn dat deze niet op een Nederlandse ketel past. Anders Honeywell zelf even bellen.

Succes
 

Sjonkaj

  • #3
Beste Ceeshobby,

DETAILSMANUALSVIDEOS/DEMOS

Weekday/Weekend Programming - One program for the weekdays and a separate program for the weekends with 4 program periods per day

Energy Savings - Program to save up to 33 percent on annual heating and cooling costs (if used as directed, savings may vary depending on geographic region and usage)

Easy to Use - Basic operation keeps programming simple.

Backlit Display - Easy to read even in dimly lit rooms and hallways.

Early Start Function - Adjusts the pre-heating/cooling of your home so you are comfortable at your programmed times.

Filter Change Reminder

Works with heating and cooling systems

Does not work with heat pump systems and electric baseboard heat (120-240V)

Dit vond ik zojuist op internet, moet ik hieruit opmaken dat eea niet gaat lukken? Groet, Jeroen
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #4
Wat ik heb gevonden: 't is een thermostaat op batterijen die ook ventilatie en koeling kan schakelen.
Volgens een ander: amerikaans forum:
RH, RC are power of cooling and heating, W is the power between them. G is often the fan and Sometimes Y is a constant power source. These are often the same but sometimes they change on dif T-Stats.
Ik zou proberen de ene draad op de W aan te sluiten en de andere op RH. Er moet geen draad tussen RH en RC zitten.
Zo is de meeste kans dat het werkt.
 

Sjonkaj

  • #5
Beste A van Dijk

Klasse! 't werkt!

Bedankt.
Groet,
Jeroen
 