Vaillant ketel en Honeywel BDR91 aansluiten

ObliviA

  • #1
Beste

Ik heb volgende vraag:

Ik wil graag de BDR91 module aansluiten op mijn ketel voor gebruik te maken van de Honeywel Evohome aan/uit.

Echter weet ik niet hoe ik de bedrading moet doen op de ketel.

Momenteel regel ik de temperatuur van de ketel met de draadloze thermostaat van van Vaillant.

De N en L zijn mij duidelijk maar waar moet ik A en B op aansluiten van de BDR91.

In bijlage een foto van de handleiding van de ketel.

Wie kan mij verder helpen?

Bedankt!
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Wat voor ketel is dit precies?
 

ObliviA

  • #3
Vaillant VSC FR 246/2 C 170
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Het lijkt er op dat een thermostaat moet worden aangesloten op 3 en 4 in de ketel. Het lijkt erop dat dit netspanning is. In de bdr91 daar geschikt voor? Anders voor de zekerheid meten.
 

ObliviA

  • #5
Bij bdr91 staat het volgende:

Honeywell draadloze RF module aan/uit 24-230V 5A

Lijkt me dus wel te passen, maar zal voor de zekerheid eens meten.

Enig gedacht wat het verschil is tussen pin 3/4 en 7/8/9?
Bedoelen ze bij 3/4 echt aan/uit systeem?
En bij de andere pinnen voor te moduleren?

Thanks
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #6
De BDR91 is een aan/ uit regeling. Deze moet aangesloten worden op contact 3-4. Dr contact kan zowel 24V als 230V schakelen.
De BDR heeft zijn eigen voedings kabel.

Contact 7-8-9 is de bus aansluiting voor een specifieke Vaillant kamerthermostaat.
Mogelijk kan hier ook een modulerende rf module op aan gesloten worden, maar dan dient er een extra printje gemonteerd te wworden.
 