Hoge luchtvochtigheid en kruipruimte

Ralph76

  • #1
Hallo,

Sinds wij in ons nieuwe huis wonen is het erg vochtig. Als ik niet ventileer is er binnen no time schimmelvorming en ik merk het ook aan de gezondheid. In de woning is de luchtvochtigheid 70% en in de kruipruimte 90%. Er is geen kruipruimteventilatie. De bodem van de kruipruimte is niet nat en van beton geloof ik. In de jaren 70 is de spouw volgespoten met isolatie en rond 2010 is er opnieuw gevoegd waarbij mogelijk stootvoegen dicht zijn gemaakt. Je ziet druppels aan het plafond van de kruipruimte en aan de leidingen (ook aan een pvc buis die van een koekoek van buiten naar de kelder door de kruipruimte loopt). Los ik dit op door renovatiekokers te installeren zodat er weer ventilatie is? Met name in keukenkastjes en muurkasten ruikt het muf. Zou ik met vloerisolatie moeten wachten tot alles goed droog is en hoe lang kan dat duren?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Hoe wordt er geventileerd in de woning? En hoe was de vorige woning (bouwjaar, type ventilatie?)
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #3
Ralph76 schreef:
Als ik niet ventileer is er binnen no time schimmelvorming en ik merk het ook aan de gezondheid.
Waarom zou je de ventilatie uit zetten?

De kruipruimte moet je inderdaad gaan ventileren.
 

Ralph76

  • #4
De ventilatie is natuurlijk. Ramen openzetten. Bouwjaar 1969. Vorige woning hetzelfde bouwjaar 1974.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
De ramen niet langer dan 15 min openzetten als je vermoed dat die ruimte te vochtig is. Langer dan koelt die ruimte teveel af. Komt er dan warme lucht in de ruimte condenseerd het vocht op alles wat koud is geworden.
Daarbij heeft de lucht nu een RLV van 88%. Heeft niet veel zin om die naar binnen te halen.
Wat is de temperatuur in huis.
 

Bernhard

  • #6
Je moet veel en langer ventileren met buitenlucht. De droge buitenlucht neemt dan het vocht uit de woning op en transporteert het naar buiten. De RV waarde(relatieve waarde) van 88% in de buitenlucht is geen waarde van het vochtgehalte in de lucht. Om de juiste waarde van de hoeveelheid vocht in de buitenlucht te bepalen zijn 2 parameters nodig.
Dat is de RV-waarde en de luchttemperatuur. Met deze waarden kan dan in het mollierdiagram de hoeveelheid vocht worden bepaald.
Vochtgehalte buitenlucht is ca 6 gram/kg lucht bij buitencondities van 88%RV en temp van 6grd.
Vochtgehalte binnenlucht is ca 10 gram/kg lucht bij
binnencondities van 70%RV en temp van 20 grd.
Door met buitenlucht te ventileren kan je dus 4gram/kg afvoeren. 1kg lucht is ongeveer 1,12m3, ongeveer. bernhard
 