Hoeveel radiatoren op unipipe.

Busyboy

  • #1
Ik heb een standleiding van boven naar beneden van 25 mm. Die gaat naar verdelers op 2 van de 3 verdiepingen. Voor de onderste verdieping loopt een leiding van 20 mm. Hierop moeten mijn radiatoren aangesloten worden. Hoeveel kan ik dan maximaal plaatsen? of moet ik ook een verdeler voor deze etage aanschaffen?
 

Fiesiekus

  • #2
Hoeveel wil je plaatsen?
 

Busyboy

  • #3
Max 4
 

Fiesiekus

  • #4
Ik bedoelde: hoeveel vermogen?
 

Busyboy

  • #5
Iets minder als 10kw
 

Fiesiekus

  • #6
Hele woningen worden via 22 mm stalen pijp gevoed.
Voor 10 kW lijkt me 20 mm unipipe geen probleem: bij een temperatuursverschil aanvoer-retour van 20 graden; heb je 7 l/min CV-water nodig.
 

Chathanky

  • #7
10 kw is geen probleem.
Op een unipipe 20 kan dit nog net.
Je drukverlies op waar de volle waterstroom door gaat is 372 Pa/m. bij juiste inregeling.
Voor de 25 is dit 94 Pa/m. Al een behoorlijk verschil dus.
 

Busyboy

  • #8
Kan ik ook 2 radiatoren op een 16mm leiding plaatsen? (minders als 1000w)
 

Chathanky

  • #9
Geen probleem.
 

Busyboy

  • #10
Oke jongens dat duidelijke taal.
Bedankt!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu