Hoeveel electradraden mogen er in een buis?

Meulen

  • #1
Hoeveelheid draden door een buis.

Zoals eerder aangegeven zijn we op zolder bij mijn dochter de electra aan het vernieuwen ( ook omdat we op zolder een scheidingsmuur hebben geplaatst).
nu hebben we alleen maar gebruik gemaakt van 5/8” (16 mm) buizen.
In een van de buizen zitten nu 6 draden (n.l. Aarde, fase, nul en 3 schakeldraden ivm een hotelschakeling).

Vraag is: mag dit???? Op internet zijn verschillende antwoorden te vinden. Maar als het absoluut niet mag, gaan we dit uiteraard wijzigen. Nu kunnen we er nog bij om een dikkere leiding te leggen.

uiteraard weer bedankt voor jullie antwoorden.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Nee.
Gladde 5/8" buis 3x1,5mm2 en 2x2,5mm2 of 3x2,5mm2 en 2x1,5mm2
In flexibel één draad minder.
Overstappen op 3/4" = 19 mm.

In de tijd dat aarde niet verplicht was bij wandcontactdozen ging dit wel goed.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Dat mag inderdaad niet dus overstappen naar 3/4 buis.

O.a. het maximum aantal draden is ook beschreven in dit sticky topic.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #4
extra buis plaatsen waar je de drie schakeldraden doorheen haalt is ook een goede oplossing
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962 en Vonken_trekker

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Adersparende wisselschakeling dan kom je wel weg.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962 en Vonken_trekker

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #6
wisselschakeling aderbesparend.jpg

Wat the Headhunter bedoelt, aderbesparende wisselschakeling. Kun je alles met 5/8 (16mm) buis af.
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu