Hoe werkt mijn verwarmingsinstallatie

grote_kluns

  • #1
Ik ben een complete nul in verwarming.

Ik heb recent een lekkend onderblok laten vervangen. En de thermostaatkop werd dan ook maar vernieuwd door een instelbaar model (spijtig wel zonder automatische debietregeling). Nu warmt de oude radiator in die ruimte plots heel wat minder snel op.

Ik probeer dus wat te begrijpen over de theorie van instelbare (dynamische) thermostaatkoppen.
Kan iemand mij wat op weg helpen in deze complexe materie? Want de instelling is blijkbaar afhankelijk van het vermogen van de radiator, temperatuurverschil en drukverschil.

Ter info: ik gebruik slimme thermostaatkranen die gestuurd worden via een multi-zone thermostaat. De kranen gaan dus onafhankelijk van elkaar per ruimte aan/uit. Wat waarschijnlijk grote debietveranderingen in de ketel meebrengt.

Vraag1) bypass eenpijps: mijn radiatoren zijn telkens per twee in serie geplaatst. Dus elke radiator is aangesloten volgens éénpijp met onderaan een bypass in het onderblok. Gelukkig staan er telkens maar twee radiatoren in serie om dan op een vertikale collector te zijn aangesloten (die collector is dus een twee pijps).
De tweede radiator in serie is veel kleiner. Zet ik de bypass dan ook beter lager dan 50%

Vraag 2) Vermogen: Ik heb een site gevonden waar ze het vermogen van de radiator opgeven. Maar dit vermogen is bij 75/65/20. Dit is niet realistisch want mijn nieuwe Ecotec Vaillant ketel staat ingesteld op een aanvoer van 65°C. Welke temperaturen neem ik best om het vermogen van de radiator te kennen?
Als voorbeeld neem ik de Radson radiator in de badkamer. Dit is een type 22 met afmetingen 75 op 75

Vraag 3) Delta T: Bovenaan deze radiator meet ik 61.5 °C en onderaan 39°C, of een verschil van 22,5°C.
Op internet lees ik dat het verschil best 25% is, of 15°C. Mijn verschil is groter. Welke DeltaT neem ik best?

Vraag 4) Delta P: Ik heb geen flauw benul wat ik hier moet nemen.

Vraag 5) Ik heb van deze thermostaatkop een grafiek gekregen. Ik begrijp niets van die grafiek met Ks, Kv, BP. Kan iemand hierover een woordje uitleg geven?

Alvast bedankt
 

grote_kluns

  • #2
Een kleine toevoeging

Na heel wat zoekwerk, begrijp ik al wat beter de betekenis van Kvs en Kv. Ik denk dat je met kvs redelijk eenvoudig het maximale debiet van de thermostaatkranen met elkaar vergelijken.

Ik heb de gewenste debieten van mijn radiatoren opgezocht op de site van Radson en via de app van Heimeier. Dit voor 60/45/20 en 60/40/20.
Voor mijn grootste radiatoren (type 33 in de slaapkamer en badkamer) kom ik aan een gewenst debiet van 100 en 75 liter voor 60/45/20. De installateur heeft voor deze beide kamers een kraan geplaatst met een Kvs van 0,85. Is dit wel voldende ? Zou die kleine Kvs de reden kunnen zijn dat de kamers trager opwarmen dan vroeger? Welke kranen met welke Kvs zou ik moeten laten plaatsen?

1674031823124.png
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Kvs regel je in aan de hand van leidingverlies berekeningen, als je die niet hebt dan is het kansloos.
Aan de hand van de gegevens (de berekende waarden) stel je het ventiel in op de juiste waarde,
dat is het drukverlies wat je over dat ventiel weg moet regelen.
Voor een leek is dat niet te doen en ook veel installateurs kunnen dat gewoon niet.

Een makkelijkere oplossing is het toepassen van dynamische ventielen, die kun je instellen op basis
van het benodigd debiet per radiator en de gewenste delta-T. Als je b.v. een debiet nodig hebt van 58l/h
en een delta-T wil hebben van 15 graden dan kun je met die twee waarden de instelling uit een tabel halen.
Om dit te doen moet je alle ventielen vervangen voor dynamische ventielen.
 

Bernhard

  • #4
De delta t is niet statisch maar dynamisch. Dus afhankelijk van de benodigde capaciteit, voor- en najaar lage capaciteit en in de winter hoge capaciteit ( capaciteit lees belasting ).
Bij een 1-pijpssysteem moeten radiatorventielen geplaatst worden met lage weerstand.
De 2e radiator in de lus werkt met een ander temperatuurtraject, dat is met een lagere watertemp.
Op de verdeler kan je ook per groep een inregelventiel plaatsen.
 

grote_kluns

  • #5
Ik had al begrepen dat een leek zoals ik hier niet aan moet prutsen. Ik had aan mijn installateur gevraagd of zo'n dynamische kranen niet interessanter waren. Hij vondt dit "dure kranen". En ik heb spijtig genoeg niet verder aangedrongen.
Hij heeft voorlopig maar twee thermostaatkoppen (en onderblokken) vervangen. De koppen hebben een Kvs van 0,85. Lijkt u dit voldoende om mijn beide type 33 radiatoren (mijn grootste) aan te sturen gedurende de koude winter?
@Bernhard: Wat raadt u aan als Delta T in de winter en in de tussenseizoenen? En 2) ik begrijp niet goed wat u bedoeld met een "radiatorventielen met lage weerstand". Betekent dit "thermostaatkoppen met een hoge Kvs"?

Alvast bedankt
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
De delta-T is natuurlijk relatief dynamisch maar je moet voor het ontwerp ergens van uit gaan.
Bij een 1-pijp systeem zal de 2e radiator in dezelfde lus relatief groter moeten zijn.
 

Bernhard

  • #7
Bij het berekenen van een cv-installatie wordt de grootte/capaciteit van de radiatoren bepaald met
een "temperatuurregime" ( lees delta-t ).
De delta-t instellen voor de installatie is niet nodig, dat zit al ingebakken door het ontwerp.
Indien nodig kan de flow voor elke radiator worden ingeregeld middels de delta-t van de radiator.

"bypass eenpijps: mijn radiatoren zijn telkens per twee in serie geplaatst"

Als de 2 radiatoren in een ruimte staan dan is het inregelen van de ventielen niet nodig.
Wel nodig het inregelen van de groepen op de verdeler.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Het zal wel, volgens mij spreek je jezelf nu ook tegen in de eerste alinea.
Waar het mij om gaat, wat mij betreft is het voor een leek niet te doen om op Kv waarde in te regelen.
(lees het cijfertje op het ventiel op de juiste waarde in te stellen)
Bij een dynamisch ventiel is dat wel iets makkelijker, als je uit mag gaan van een bepaald debiet en delta-T.
 

grote_kluns

  • #9
OK, de Delta-T is dynamisch. Maar het lijkt mij een groot gepruts om de Delta-T constant zitten aan te passen. Het lijkt mij veel gemakkelijker om, in de tussenseizoenen, de vertrektemperatuur op mijn nieuwe Vaillant ketel te verlagen van nu 65°C naar bvb 60°C of zelfs lager.

Op internet lees ik dat de Delta-T best 25% is. Of 15°C verschil als er 60°C bovenaan de radiator toekomt. Dus dacht ik dat ik als uitgngspunt best 60/45 nam. Correct?

OK, ik had op internet ook al gelezen dat, met een 1-pijp de tweede radiator groter diende te zijn. Ik heb dan wel telkens twee radiatoren die in serie (1-pijp) zijn aangesloten, maar de 2de radiator staat in een veel kleinere ruimte en is dan ook kleiner. Ik denk dat bij de bouw van de woning, nu 25 jaar geleden, er wel een correcte berekening zal gebeurd zijn.

Sinds de vervanging van de twee thermostaatkoppen, en onderblok, verwarmen deze twee ruimten minder snel op. Dus zit er volgens mij ofwel een probleem bij de instelling van de bypass in het onderblok (teveel bypass?) , ofwel kan de nieuwe thermostaatkop (Kvs 0,85) het hoge gewenste debiet niet aan. Wat dacht u?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu