Hoe werkt een gigajoule meter bij stadsverwarming?

Mfve

  • #1
In mijn nieuwe woning krijg ik te maken met stadsverwarming van Eneco. Nou vraag ik me af hoe het gebruik wordt gemeten. Gaat dit bijvoorbeeld op basis van doorstroming, dus per liter wat er door de wisselaar gaat?
Of gaat het op basis van temperatuurverschil tussen inkomende en uitgaand water?

Wie weet hier meer van?

Groetjes.
 

Tiho

  • #2
Ik denk dat je energieleverancier dat wel weet.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Meestal beide
L/min en Delta T bepalen verbruik.
 

Mfve

  • #4
Thanks. Ik vroeg me namelijk af wat voordeliger zou uitpakken, weinig liters afnemen maar wel veel warmte onttrekken of andersom. Maar als beiden gemeten worden zou het niet uit mogen maken dus.
 

Marcn88

  • #5
Een gigajoule meter werkt op basis van Q=MxCx delta t
Dus aantal kw = massa x 4,2x delta t
Massa is in kg en het aantal kw kun je weer omrekenen naar gigajoule
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
U zegt het precies goed, het maakt niet uit, het gebruik zal het zelfde zijn. :mrgreen:
 