Hoe pv zonnepanelen aansluiten?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb twee vrije groepen met ieder groep een 16A automaat. Nu zal ik op de ene groep 1680Wp en op de ander groep 720Wp aan zonnepanelen willen aansluiten via flexibele snoer en wandcontactdosen. Blijft alleen de vraag of het zo mag.
De ene snoer komt van de omvormer buiten via het dak naar binnen en is lang genoeg om dan via een stekker met de wcd verbonden te worden. Bij de tweede (720Wp installatie) moet ik de snoer verlengen. Ik dacht aan een kroonsteen in een kabeldoos en als snoer 3x1,5mm2. Deze verlenging is 2m lang.
 
Zo word dat normaal wel gedaan.
Maar het aansluitsnoer zou ik niet verlengen, ik zou of de wcd verplaatsen of er een compleet nieuw snoer aanzetten, of zelfs de inverter gewoon te verplaatsen.
 
Gewoon wcd verplaatsen.
Er mogen geen andere wcd's of lichtpunten op de groepen zitten.
ik zou als het mogelijk is gewoon die inverter vast aansluiten. eventueel met werkschakelaar.
 
@ The Headhunter: snoer verlengen kan niet, er zit een speciaal angegoten stekker aan de snoer.

Indien ik de wcd moet verplaatsen, dan zit ze binnen in het knieschot en men komt er bijna niet bij. Snoer wordt ook niet voelbaar warm of zo.

Ik zal erover nadenken. Ik neem verder mee, dat alle twee antworden hebben bevestigd wat ik al vermoede: het mag via een wcd worden aangesloten, beter zal een vaste aansluiting zijn.
 
Dat geloof ik best, maar het is een speciaal watervaste stekverbinding met een borg. Da wil ik liever niet beginnen om die te vervangen door iets minders.
 
Oh de DC snoeren bedoel je.
Die kun je gewoon verlengen.
Die stekkers en contrastekker kun je gewoon kopen en met een speciale tang er gewoon op persen.
 