Hoe kom ik voorbij Bl85?

Onze oude ATAG Blauwe Engel 2 heeft het na 15 jaar ouwe dienst begeven. De ketel hield een klein CV-systeem warm en zorgde via een indirecte boiler voor warm water.

Omdat we ons voor dit relatief kleine systeem niet de prijs konden veroorloven van een nieuwe ketel plus de aanleg daarvan, hebben we tweedehands eenzelfde ketel gekocht die altijd in onderhoud is geweest. Dat maakte het vervangen van de oude leidingen makkelijker.

Toen die klus succesvol geklaard was, werd het tijd om de zaak op te starten. Het systeem kwam goed op druk, en begon, na het aanzetten van de pomptoets, keurig te ontluchten, terwijl wij de radiatoren van beneden naar boven ontluchtten. Na een dik kwartier, op het punt dat de ketel wilde aanslaan, kwam echter de mededeling Bl85 in beeld. Na een reset hetzelfde verhaal.

Op internet tref ik steeds twee oorzaken aan voor Bl85: de ketel constateert geen watercirculatie, ofwel omdat die er niet is (pomp doet 't niet) ofwel omdat de ketel die niet waarneemt (druksensor kapot).

Op de oude ketel zat een pomp die het nog prima deed, dus heb ik die op de nieuwe ketel gezet. Maar helaas, wederom Bl85.
Moeten we dan concluderen dat de druksensor kapot is? En kan ik die ook vervangen door de oude? En zo ja, hoe moet dat precies?
Of kunnen er nog talloze andere dingen aan de hand zijn?

Er is ook een ATAG Select installateur bij geweest, maar die kwam wel heel snel tot de conclusie dat de pomp kapot moest zijn, en dat de ketel te oud was om een nieuwe pomp rendabel te maken. Niet iemand die het zijn taak vond om mee te denken met zelf-doeners.
Dat is zijn goed recht, maar laat ons wel met vragen achter. Hopelijk komen we verder met jullie adviezen!

lukke
 
Kan je de waterdruk dan wel zien?

En ja je kan de druksensor ook heel makkelijk vervangen.

En anders zet je toch ook even de branderautomaat om.
 
Goede tips kan je dat niet wat duidelijker omschrijven desnoods met wat plaatjes.
 
Ja, de waterdruk bouwt keurig op, zichtbaar op de display, maar het opstartprogramma blijft vervolgens hangen op A14, en gaat dan na verloop van tijd over op BL85.

Is het zinvol om te proberen de druksensor te vervangen, en hoe moet dat? Met waterslot en al eraf draaien?

Ik begrijp niet wat je bedoelt met 'even de branderautomaat omzetten'...

Iemand anders tipte mij nog dat er misschien een zekering gesprongen is in de control tower, waardoor alle sensoren niet meer zouden werken? Ik weet ook niet waar ik die kan vinden.

rutger
 
Grote vraag in deze is wat er aan de hand was met de oude atag, voordat je defecte materialen gaat omzetten.........

Tijdens het onluchtings programma, behoort de pomp steeds aan en uit geschakeld te worden. Dit is hoorbaar.
Gebeurt dit ook?

Als de pomp helemaal niet draait, check of deze spanning krijgt. Zoniet, brandeautomaat defect. Wel spanning, is pomp defect
Draait de pomp continu, en stopt dus niet, is de brander automaat defect.

Gaat de pomp wel aan en uit tijden ontlucthingsprogramma, dan kan je aan de waterdruk zien of de druksensor de drukverhoging meet. Elke keer dat de pomp gaat draaien zal de waterdruk en 0,1 of 0,2 bar worden vehoogd. Dit is af te lezen op het display.
Zie je geen drukverhoging, dan is de druksensor defect.

Branderautomaat is de computer in de gesloten kast waar het display en de knoppen in zitten.
 
Ja, ik hoor de pomp aan en afslaan (of hij daadwerkelijk draait, kan ik natuurlijk niet zien), en de druk loopt inderdaad keurig op.
Al met al begrijp ik er steeds minder van. De pomp lijkt het te doen (en deed het drie weken geleden nog op de ketel die we hebben weggehaald), en de druksensor functioneert ook, want de oplopende druk wordt gesignaleerd?

De oude ketel hebben we weggedaan, omdat de warmtewisselaar naar z'n grootje was en de ketel al een tijd lekte.
 
Ik moet misschien preciezer zeggen: de waterdruk wordt gemeten bij het vullen van het systeem, maar het draaien van de pomp geeft niet meer of minder druk te zien.

Als simpele thuisfluiter zou ik denken dat de druksensor niet kapot kan zijn als die keurig de druk meet bij het vullen van het systeem, maar misschien is dat te kort door de bocht?
 
Of een pomp draait kan je niet zijn maar met een schroevedraaier kan je het horen, zet deze op de pomp en het handvat op je oor.
 
In mijn herinnnering zat er in die kachel een "lepelschakelaar" die constateert of er stroming is. Die is meestal weer gangbaar te maken.
 
De atag be2 wil een drukstoot zien op de druksensor, als de pomp inschakelt en de druk was bv 1,5 bar zal deze als de pomp aangaat naar ongeveer 1,7 moeten schieten als de ketel dit niet detecteerd krijg je een bl85
Controleer de druksensor op vervuiling en of demonteer het terugslagklepje in de nippel waar de sensor ingedraait word
Wat ook nog kan zijn is dat de pomp wel bromt maar niet draait dit is te controleren door de schroef voor op de pomp eruit te draaien en dan je schroevendraaier in dit gat te steken de schroevendraaier zal bijna opgevreten moeten worden gebeurt dit niet en gaat de pomp stklstaan is de condensator vd pomp defect
 
Goede tips: weet nu zeker dat de pomp het doet.
Vervolgens de druksensor schoongemaakt (ik vond in deze ketel geen teugslagklepje), maar zonder verbetering. Ten slotte de druksensor van de oude ketel erop gezet, maar ook dat werkte helaas niet. De druk loop niet op als de pomp draait, en het eindigt toch weer in Bl85.

Durf het bijna niet te vragen, maar heeft iemand nog een briljant idee?
 
Het is maar een klein systeem, 5 radiatoren, en dat liep gesmeerd met de vorige (identieke) ketel.
De pomp die er nu op zit, heb ik van de oude ketel afgehaald waarop die het prima deed.
 
We zijn weer een stukje verder gekomen. Ik heb de boiler ontlucht door de motor van de driewegklep te halen en het asje van de driewegklep op half te draaien. Vervolgens gaf de ketel zowaar drukverhoging te zien bij het draaien van de pomp in de opstartfase, en sloeg de brander aan. En opeens was er weer warm water! Sterker nog, met de motor los begonnen ook de radiatoren warm te worden.
Vervolgens de motor er weer opgezet, en de machine opnieuw opgestart. Zolang hij op warm water staat draait hij zoals het hoort, maar als ik 'm op cv zet verwarmt hij het water tot ongeveer 85 graden en houdt er dan mee op. De display springt dan op 6: 'brander uit bij vragende kamerthermostaat'. Hoewel de display daarvoor keurig 3: 'brander actief op cv' aangaf, heb ik de indruk dat hij alleen het water in de boiler nog verder verwarmt. Als ik de motor (een Honeywell) handmatig verzet met het schuifje onderaan, daalt de watertemperatuur op de display even (wat we logisch lijkt) om dan weer snel terug te keren naar 85 graden. Ondertussen blijft (ook als de display 6 aangeeft) de pomp zachtjes doordraaien.
Is mijn conclusie juist dat er een nieuwe motor op de driewegklep moet? Of kan er nog wat anders aan de hand zijn?

lukke
 