Onze oude ATAG Blauwe Engel 2 heeft het na 15 jaar ouwe dienst begeven. De ketel hield een klein CV-systeem warm en zorgde via een indirecte boiler voor warm water.
Omdat we ons voor dit relatief kleine systeem niet de prijs konden veroorloven van een nieuwe ketel plus de aanleg daarvan, hebben we tweedehands eenzelfde ketel gekocht die altijd in onderhoud is geweest. Dat maakte het vervangen van de oude leidingen makkelijker.
Toen die klus succesvol geklaard was, werd het tijd om de zaak op te starten. Het systeem kwam goed op druk, en begon, na het aanzetten van de pomptoets, keurig te ontluchten, terwijl wij de radiatoren van beneden naar boven ontluchtten. Na een dik kwartier, op het punt dat de ketel wilde aanslaan, kwam echter de mededeling Bl85 in beeld. Na een reset hetzelfde verhaal.
Op internet tref ik steeds twee oorzaken aan voor Bl85: de ketel constateert geen watercirculatie, ofwel omdat die er niet is (pomp doet 't niet) ofwel omdat de ketel die niet waarneemt (druksensor kapot).
Op de oude ketel zat een pomp die het nog prima deed, dus heb ik die op de nieuwe ketel gezet. Maar helaas, wederom Bl85.
Moeten we dan concluderen dat de druksensor kapot is? En kan ik die ook vervangen door de oude? En zo ja, hoe moet dat precies?
Of kunnen er nog talloze andere dingen aan de hand zijn?
Er is ook een ATAG Select installateur bij geweest, maar die kwam wel heel snel tot de conclusie dat de pomp kapot moest zijn, en dat de ketel te oud was om een nieuwe pomp rendabel te maken. Niet iemand die het zijn taak vond om mee te denken met zelf-doeners.
Dat is zijn goed recht, maar laat ons wel met vragen achter. Hopelijk komen we verder met jullie adviezen!
lukke
Omdat we ons voor dit relatief kleine systeem niet de prijs konden veroorloven van een nieuwe ketel plus de aanleg daarvan, hebben we tweedehands eenzelfde ketel gekocht die altijd in onderhoud is geweest. Dat maakte het vervangen van de oude leidingen makkelijker.
Toen die klus succesvol geklaard was, werd het tijd om de zaak op te starten. Het systeem kwam goed op druk, en begon, na het aanzetten van de pomptoets, keurig te ontluchten, terwijl wij de radiatoren van beneden naar boven ontluchtten. Na een dik kwartier, op het punt dat de ketel wilde aanslaan, kwam echter de mededeling Bl85 in beeld. Na een reset hetzelfde verhaal.
Op internet tref ik steeds twee oorzaken aan voor Bl85: de ketel constateert geen watercirculatie, ofwel omdat die er niet is (pomp doet 't niet) ofwel omdat de ketel die niet waarneemt (druksensor kapot).
Op de oude ketel zat een pomp die het nog prima deed, dus heb ik die op de nieuwe ketel gezet. Maar helaas, wederom Bl85.
Moeten we dan concluderen dat de druksensor kapot is? En kan ik die ook vervangen door de oude? En zo ja, hoe moet dat precies?
Of kunnen er nog talloze andere dingen aan de hand zijn?
Er is ook een ATAG Select installateur bij geweest, maar die kwam wel heel snel tot de conclusie dat de pomp kapot moest zijn, en dat de ketel te oud was om een nieuwe pomp rendabel te maken. Niet iemand die het zijn taak vond om mee te denken met zelf-doeners.
Dat is zijn goed recht, maar laat ons wel met vragen achter. Hopelijk komen we verder met jullie adviezen!