Hoe aluit ik mijn kookplaat Whirpool akt8090e aan?

Gisteren mijn kookplaat gebroken, zelfde besteld.

Nu weet ik niet meer door de paniek, kortsluiting en geen licht hoe de kabels waren aangesloten.

Ik ga geen stekker gebruiken maar rechtstreeks aansluiting kookplaat.

Laatate wat ik daaruit begrijp. Ik ga de 2 zwarte kabels samen brengen op klembord 4.

Maar waar moet blauw en bruin?

De ssnsluitwaarde is maar 6200W dus tweefasen kan.

Hier igelezen dat ik van de 2 koperen begeleiders mag verwijderen naar 1 omdat het 2 fasig is. Nodig?

Bedankt!



20250824_035818.jpg

20250824_035855.jpg

20250824_035923.jpg

20250824_143754.jpg

20250824_165430.jpg

Screenshot_20250824_181843_Photos.jpg

20250824_182842.jpg

Screenshot_20250824_035333_Edge.jpg
 
Laatst bewerkt:
Is dit in Nederland?
Een C25 automaat is niet wat ik zou verwachten, hier volgens mij niet toegestaan.
Dat kan meteen de reden zijn, dat bij een kortsluiting alles uitgaat.

Kan je meten? (met bijvoorbeeld een meetstekker of multimeter?)
Het lijkt vergelijkbaar met een Nederlandse kookgroep, maar dat zou ik wel zeker willen weten.

De kabel zoals hier is dan weer alleen voor een krachtgroep geschikt , want hoe weet je andere wat de zwarte draden zijn?
 
Kan je hier in Belgie kopen hoor.

Is voorzien voor 3 fasen maar kan ook op 2 fasen worden aangesloten.

Normaal met stekker maar ga ik niet doen.

Ik heb gemeten de zwarte draden zit geen stroom op.

Blauw en bruin zit wel 230 v op.

De kortsluiting was mijn schuld door het gebroken glas, zoiets springt in duizend stukken...
 
wat is de spanning tussen blauw en bruin?
zo kan je zien of het 2 verschillende of 2 x dezelfde fase is.

1 2 3 dat zijn de Fasen
4 is voor de N
Voor een kookgroep is een 2e N nodig.

Met 2 verschillende fasen (dus ongeveer 400V tussen blauw en bruin) zou ik dit nog wel durven aansluiten, anders niet.

Verder ken ik de regels in Belgie niet, maar in Nederland zou hier een (dubbele) B16 groep horen.
 
Let dan nog op de bruggen die erin zitten (de messing / koper kleurige op de 5e foto)
Die tussen 1 en 2 eruit, die tussen 2 en 3 laten zitten. volgens het 2N~ schema.
 
Nou en? De aanschaf van een opbouw perilex wandcontactdoos en een perilex stekker is maar tientjes-werk. Ik ben trouwens ook wel benieuwd naar de oorzaak van de kortsluiting... Past de dikte van de aders wel bij de stroomsterkte?
 
De kortsluiting is gebeurd bij het uitnemen van de grote scherven.

Weet jij dan hoe ik die perilex moet aansluiten? 2 zwarte, bruin en blauw plus neuter.
 
Achter de oven is vast nog wel plek.
Even de oven naar voren schuiven.
En anders nog iets lager, ter hoogte van de plint van de keuken.
Qua gemak of veiligheid maakt het overigens niet zo veel uit. Ik denk dat bij de meeste kookplaten de stekker redelijk "verstopt" zit en dat je sneller de groep in de meterkast uitzet dan dat je de stekker er uit trekt.

Maar je aansluiting is wel flexibeler en degelijker dan draden uit een muur rechtstreeks.

Hoe krijg je eigenlijk soepel draad, zoals op de eerste foto te zien is, rechtreeks uit je muur? Daar hoort stugge aders uit te komen in beginsel.
 
Laatst bewerkt:
Kans dat er al een stekker zit,
soepel draad hoort niet in de muur.
Die stekker hoort dan niet achter de oven, maar in een van de kasten ernaast. (eventueel eronder, achter de plint)

Ook wat stekkers geen idee wat de regels daar zijn.
Zit wat mij betreft geen meerwaarde in. (als de verbinding verder wel veilig is)
In nood duik ik niet een keukenkastje in, dan richting groepenkast om de boel daar uit te zetten.
 