Heater aansluiten

123klusser

  • #1
Hallo

ik heb net de heater op gehangen en de leiding aangelegd maar heb nog niet de koppelingen geperst ,ik heb er een klein beetje verstand van ,ik heb er foto van gemaakt voor de advies.

alvast bedankt

Dirk Lensink



de 2 pijpje die naar boven gaan zijn de aftappers

Dirk
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
En wat is je concrete vraag?
 

123klusser

  • #3
Of dit goed is hoe ik het gedaan heb

Dirk
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #4
Helemaal lekker zit het niet.
Vanaf de unit gezien ga je omhoog, hierna een T-stuk met een ontluchter en hierna gaan de leidingen nogmaals omhoog.
Die ontluchters hebben dan totaal geen zin.
 

123klusser

  • #5
De ontluchter is wel het hoogste punt van de leiding ,CV hangt beneden

Dirk
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #6
Maar de ontluchters zitten niet op het hoogste punt van de horizontale leiding. De horizontale leiding loopt namelijk op richting de muur.

Het t-stuk met daarop de ontluchters moet op het hoogste punt van de horizontale leiding worden gemonteerd. Nu kun je alsnog luchtophoping krijgen in de hoger gelegen delen van de horizontale leiding.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #7
Ga je het ook nog beugelen?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #8
Het is verstandig om aftappers op laagste punt te monteren , mocht je ooit de betreffende installatie willen aftappen,anders wordt het dweilen.
 

Xr8

  • #9
Plaats zelf altijd bij deze apparaten ontluchters in zowel aanvoer als retour, bovenop. Vaak automatische omdat je er vaak slecht bijkomt.

Tevens plaatsen wij een inregelventiel en een afsluiter erbij.

Succes.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #10
Jongens, ik weet niet of jullie het zien maar de ontluchters zitten wel op het hoogste punt.
De foto is van onderaf genomen en niet van bovenaf.
De heater hangt aan het plafond, zoals het hoort.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #11
Ron , er stonden nog meer foto's en op een ervan was duidelijk te zien dat het afgedopte leidingen waren en geen ontluchters , maar kan me ook vergist hebben.
 

123klusser

  • #12
Hallo

ik heb inmiddels de leiding recht gebogen en de leiding aan het plafon vast gemaakt met band ijzer nu is de leiding van af de muur naar de heater recht ,naar de heater loopt ie schuin naar beneden ,volgens mij is het dan wel goed ,na de reactie te lezen bedankt daar voor
voor de foto`s die verwijderd zijn zie hier onder

Dirk Lensink
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu