HEA ligger isoleren nieuwe situatie

Allen,



Ik ben bezig met een kleine verbouwing, waarbij een koude ligger in een spouwmuur komt ten hoogte van het buitenmetselwerk.



Moet ik de HEA balk in zijn geheel isoleren (geel gearceerd) ? Zo ja, met welk materiaal kan ik dit het best doen?



Daarbij sluit het nieuwe metselwerk van de buitengevel aan op de onderkant van de HEA balk. Wat kan ik het best tussen de balk en het metselwerk doen t.b.v. werking, afdichting en isolatie?



Alvast bedankt voor jullie adviezen!

IMG_6703.jpeg
 
Dat hele stuk is koud dat hoeft je niet de isoleren.
zorg wel voor een goede coating of liever nog een thermische verzinkte ligger want deze zit in het buitenklimaat.

vraag me wel af wat het doel is van de ligger en waarom hij niet ter plaatsen van het dragende binnenblad zit
 
Detail is niet op schaal, ligger is 200 mm breed dus steekt in de isolatie. Tussen de balk en het binnenblad hoogwaardige isolatie toepassen.
Maar idd vreemd detail met de ligger in het buitenblad. Op de balklaag isoleren heeft de voorkeur ipv ertussen.
 