Hardnekkige luchtbel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb nadat ik een radiator heb bijgeplaatst het volgende probleem:

Er zijn 3 andere radiatoren niet niet meer warm worden.
Ik vermoed dat er enorme luchtbel in het systeem zit, want als ik de leidigen volg, merk ik dat er 1 leiding warm is en 1 leiding blijft koud.

Als ik de radiatoren die koud blijven wil ontluchten, komt er meteen water uit.
Hoe krijg ik in vredesnaam die luchtbel uit de leiding?
Is er iemand die hier een truc voor heeft?
Bij voorbaat zeer grote dank

John

Tekst geheel aangepast. Gelieve leestekens te gebruiken aan het einde van zinnen en hoofdletters aan het begin, anders is het niet te lezen. Moderator.
 
Hoi Joris,

Lucht gaat altijd naar het hoogste punt, dat kan de leiding zijn maar ook de kachel of een ontluchter.

U moet altijd op het hoogste punt van de leidingen of ketel kunnen ontluchten.

Dus de leidingen volgen en kijken of er een punt hoger ligt dan de ontluchtingen.

Vr Gr en succes ermee
 
Draai alle radiatoren dicht behalve de eerste die koud blijft en zet de thermostaat hoger zodat de verwarming gaat branden, met wat geluk wordt de luchtbel door de druk van de pomp in de radiator geperst.
Hierna de verwarming uitzetten, stekker er uit, en opnieuw ontluchten, eventueel alles herhalen.
 