Handdoekradiator maakt bonkend geluid - verkeerd aangesloten?

Mwst

  • #1
Hi klussers,

De (handdoek) radiator in onze badkamer maakt regelmatig een hard bonkend geluid dat door het hele huis te horen is. Ik heb het systeem al ontlucht.

Kan het zijn dat de aan- afvoer verkeerd is aangesloten, of dat de thermostaatkraan verkeerd zit? Deze zit namelijk aan de afvoerzijde. Op de foto hieronder is de aanvoer rechts en de afvoer links.

Alvast veel dank voor het meedenken!
39061292-5796-4D1F-91AC-94A01FE76F28.jpeg
F7816F15-FED4-4078-8CB5-BC620972F42A.jpeg
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Rola

    Algemeen Bouwkundig Specialist
    • #2
    Thermostaatkraan behoort in de aanvoer te zitten, in de retour kan deze klapperen.
     
    • Like
    Waarderingen: Mwst

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #3
    Het hele blok zit verkeerd om lijkt het.
    Haal de knop eraf en druk de stift langzaam in.
    Ontstaat het geluid bij deze actie en voel je de pin naar binnen schieten dan is dat dus idd de oorzaak
     
    • Like
    Waarderingen: Mwst

    Mwst

    • #4
    Bedankt, dit ga ik proberen
     