Halogeen spot die regelmatig flitst

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een aantal ingebouwde 12 v halogeenlampjes achter een dimmer. Als ik de dimmer uitdraai, gaan alle spots uit. Er is echter 1 spot die elke 2 seconden een flits blijft geven. Soms doet een andere spot dit ook.

Behalve dat het een oud huis is waar wellicht een paar :twisted: geesten in wonen, heb ik geen idee wat hiervan de oorzaak is. Wie heeft er een idee?
 
Ik doe even een gooi. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat de dimmer volledig afgeschakeld is. Als dit echter niet het geval is dan kan er dus nog een stroom lopen naar je trafo. Je trafo wordt dus met een minimale spanning gevoed. De trafo ontlaadt zich dan op een van de lampjes.

Ik zou persoonlijk kiezen voor een dimmer met een dubbele functie, eerst schakelen (drukken) dan pas dimmen (draaien).
 
Iets soortgelijks eens gehad, tja 15 jaar storingsmonteur dan zie je wel wat. Ik weet niet of het met halogeenverlichting was maar in dit huis was vanaf de meter (Of daar weer voor) de fase en nul gedraaid.

De nul werd dus geschakeld/gedimd. Toendertijd kon je gewoon even een faxje naar energie leverancier sturen en het werd opgelost. Moet je nu eens proberen. :(

Maar goed ik heb er nooit meer wat van gehoord dus neem ik aan dat na herstel fase/nul het probleem was verholpen.
Kijk het eens na zou ik zeggen.
 