Hager uitbreidingsautomaat slaat er uit

Hallo mensen! Na het installeren van een extra uitbreiding (nummer 4 in dit geval. zie foto zoals ik het gedaan heb) Slaat die er iedere keer uit na in gebruik nemen van de installatie. Wat doe ik verkeerd? Na een controle van de leidingen voor de vaatwasser op een andere groep werkte het prima overigens, dus daar kan het niet aan liggen. Blijkbaar zie ik iets over het hoofd of doe ik iets verkeerd in de groepenkast. Graag uw advies/hulp
gr
Nom
118144_extra_groep4_1.jpg
 
Als je niet weet wat je aan het doen bent, kun je beter van de meterkast afblijven.

Kijk eens goed hoe de automaat gevoed wordt (fase én nul). Daar zit de fout.
 
De blauwe draad lijkt bij de bruine in te zitten onder de nr 4 automaat, als je dat bedoelt? Die gaat naar de n in nr 3 en verbind de rest van de n met een stripje.
 
Waar is je toevoerende nul? Zit groep 4 samen met groep 2 in één buis?!
Ik zou de groepen zo oefenen dat de linker helft op de linker aardlek zit, en de rechter helft op de rechter.
Ik zou ook geen "zwevende" aard verbinding maken.
Als groep 4 eruit springt dan zal je dus wel een sluiting hebben.
 
Nom schreef:
De blauwe draad lijkt bij de bruine in te zitten onder de nr 4 automaat, als je dat bedoelt? Die gaat naar de n in nr 3 en verbind de rest van de n met een stripje.

Maar waar komt die blauwe draad van groep 1 t/m 4 vandaan? (Welk component?) En waar komt de bruine vandaan? En wat doet een aardlekschakelaar ook al weer? ;)

De kast is een zooitje. Je mist een stuk met de buisinvoer en aardrail, het bovenste kastje op onderstaande foto.

106687_91361569102_1.jpg


De blauwe draad was op tijdens de aanleg van de kookgroep?

Waarom zitten de fase en nul verkeerd om bij groep 6?
 
De kookgroep is een krachtgroep, dus dat zit wel goed. Verder eens, het is een bende. Blijf er aub af en laat een vakman de boel in orde maken.
 
Ik snap dat het een krachtgroep is, maar die leg ik doorgaans niet aan met 4x bruin en een rol blauwe tape. ;)
 
Aarding was ook een verrassing voor mij ja!

Ik zit er nu niet achter kan niet goed zien van welk component die blauwe komt, mijn beoogde verbruiker zit nu op 6 ( nu niet op foto te zien) maar dat gaat prima.

Blauwe en bruine op zes viel mij ook direct op hoor.

Te zijner tijd moet de 4 wel in gebruik voor de vaatwasser. Ik zal er wel iemand naar laten kijken. Dank u
 
Sorry maar als u nu nog niet begrijpt wat de fout is snap ik niet dat u in de meterkast aan de slag bent. Denk aan uw eigen veiligheid, en die van anderen.
 
Bingo. ;)

Maar voordat Nom nu enthousiast de fasedraad in de linker aardlekschakelaar steekt... Die klemmen zijn niet geschikt om 3 draden aan te sluiten en er mogen maximaal 4 groepen achter een aardlekschakelaar, daar zat je al aan met 3 normale groepen plus de krachtgroep.

De nieuwe groep zal dus uit de rechter aardlekschakelaar moeten komen, fase én nul. Om het een beetje logisch te houden zou ik de automaat ook naar rechts verplaatsen en de krachtgroep dus een module naar links schuiven. De kam onder de nul van 1 t/m 3 moet je dan inkorten.
 