2,5mm² grondkabel kan.
Echter zit je dan bij 40m @ 16A al op 4,95 V spanningsverlies (mag max 5 V zijn)
Beter is om met een 4 mm² naar een centrale mof te gaan en vanaf daar af te takken met 2,5 mm².
Aangezien je verlichting en wcd-en wilt combineren moet je een 3 aderige kabel nemen dan kan je de verlichting en wcd-en apart bedienen.