Grondkabel ingraven

Status
Niet open voor verdere reacties.
Als ik tuinpalen (verlichting) wil aansluiten, moet ik een kabel (YmVk-as ?) onder het terras door leggen. Nergens komt de kabel door de tuin, alleen onder het terras door. Op de kabel wordt alleen verlichting aangesloten, geen buiten-WCD's o.i.d. Moet de kabel dan toch 60 cm in de grond, mag het ondieper, omdat er toch een terras boven zit, of mag het wel ondieper, maar moet er dan hostalietbuis omheen?
 
De diepte is minimaal 50cm , maar alleen als er geen extra maatregelen zijn getroffen tegen mechanische beschadiging. Dus met extra maatregelen (onbreekbare beschermbuis) mag het ook ondieper.
 
O, dat is helemaal mooi, dus als ik YmVk kabel gebruik (3 aders: fase, nul, aarde, zonder mantel) in een hostalietbuis, dan hoef ik minder diep te graven (en dus het terras minder te 'vernielen') en bovendien hoef ik dan niet te prutsen met Litze en kroonsteentjes!
 
@The headhunter: Dan toch weer een vraag voor de duidelijkheid:

Toch YmVk-as kabel gebruiken dus. Maar als ik die, zoals ik eerder schreef, dan in een hostalietbuis doe? Dan hoef ik dus niet perse diep de grond in (het gaat me er namelijk om, dat ik het terras meer moet ontwrichten, als ik dieper moet graven; dat probeer ik te omzeilen)??
 
Kijk, daar had ik zelf niet aan gedacht.
Nou ben ik er dus toch uit (hopelijk :wink: ): YmVk-as + rioolpijpje.

Nogmaals bedankt voor de supersnelle adviezen!
 
Hoe wilt u dat doen bij bochten ?
Reken even uit wat de grondkabel kost en wat de YmVk plus de pijpen van 32 mm kosten, kijk ook even naar het extra werk.
Wanneer een specialist als The Headhunter grondkabel aanraadt zou ik het wel weten.
 
Bochten komen er niet in, alles gaat alleen maar rechtdoor, dus dat is gelukkig geen probleem. Voor de rest is het een kwestie van afwegen. Maar natuurlijk gaat veiligheid boven alles! Het is alleen een beetje verwarrend als je bijvoorbeeld ook dit topic leest (vond ik nu pas): Geschikte kabel grond kabel of buiten kabel

Wel denk ik als ik alles zo lees, dat het vooral gaat om mechanische beschadiging. YmVk kan technisch dus wel in de grond zonder problemen, het gaat er alleen om dat je het in de grond stuk kan stoten. En als je het zelf nooit zou doen, omdat je zelf weet waar de kabel loopt (ook nog onder het terras), dan kan het natuurlijk gevaar opleveren voor eventuele volgende bewoners e.d.

Dit alles is maar de conclusie van een leek, uiteraard...

Ik zal alles nog eens tegen elkaar afwegen.
 
Uit dat topic:
Toon schreef:
Volgens de NEN1010 8.761.4.3 is het wel toegestaan indien de kabel deugdelijk tegen mechanische beschadiging is beschermd in daarvoor bestemde buizen, kokers, goten of kanalen.

De diepte is overigens 50cm ipv 60 zoals ik eerder schreef, maar ook alleen weer indien er geen aanvullende maatregelen zijn getroffen tegen mechanische beschadiging. Dus met extra maatregelen mag het ook ondieper.
 
Ik zou nooit een kabel in een pijp ondiep leggen, het is misschien wat gemakkelijker en goedkoper maar een eventuele volgende bewoner of iemand anders die niet weet dat die kabel er ligt zet er mischien de zaag in.
Ik heb 1 keer gezien hoe dat gaat, geen aanrader dus.
 