Groepenkast

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ben een beetje bezig met verbouwen in mijn nieuwe woning.
Er zitten er 4 groepen met 1 aardlek. 1groep is alleen voor de wasmachine en zit buiten de aardlek om.

Nu wil ik het volgende bijleggen:


*1 een apparte groep voor buiten. Voor de verlichting buiten voor+achter, elec zonnescherm+schuur stroom + terrasverwarming.

* 1 voor boiler in de keuken
* 1 voor vaatwas+magnetron
* 1 voor een airco beneden
* 1 voor de droger

Nu wil ik ook misschien elec gaan koken, dat is nog niet zeker. De keuken wordt volgend jaar aangepakt. Maar Ik wil er nu wel een nieuwe stoppenkast in, zodat de rest alwel werkt.

Koken kan op 2 maal 230 of op 400natuurlijk. Al met al kom ik op 9groepen zonder het koken. Wanner ik het koken op 2 maal 230 zou doen kom ik op 11 groepen uit.. Is dit mogelijk op 1 fase..? Misschien met een 40a zekering..?
 
Stel......... dat alles ingeschakeld staat ( nu weet ik dat je de airco niet tegelijk met een terrasverwarming aan zult hebben, maar toch) heb je samen een dikke 18 kw aan de ribben, buiten de tv koelkast e.d. om. Je hoofdzekering 35 amp kan max. 7.7kw hebben. Met beleid is het te doen, maar koop wel kaarsen voor het geval dat. :mrgreen:
 
Dus 3 fase en dan 3 maal 25a is voldoende... (Denk ik misschien in de toekomst ook nog een wp in de tuin) :)

aansluiten van die troep door de contiunuon kost al dik 500euries :S
 
Die "troep" zoals je het noemt is wel een gevolg van de eisen die je zelf aan je woonomgeving stelt.

Gevalletje eigen schuld, dikke rekening ? :mrgreen:
 