Hallo ,.... ik zit met de vraag wat wel en wat niet op aardlek beveiliging aangesloten (moet) worden. Het antwoord heb ik in Wat wel en wat niet op Aardlek beveiligde groep. niet helemaal kunnen vinden.
Mijn situatie is als volgt:
Oud huis, (1905, 80 m2 en 3 kamers-badkemer-keuken) bestaande installatie was 2 groepen te renoveren.
Ik heb bij een bouwmarkt een complete ABB groepenkast met aardlekschakelaar en 2 groene en 1 witte automaat aangeschaft. Er wordt geen hoofdschakelaar aangelegd, daar is geen plaats voor.
Over de twee groene automaten gaan de twee bestaande groepen.
In de badkamer staat een wasmachine en plafond straler welke ik samen (direct zonder WCD s) op de witte (geaarde) 3e groep aan wil sluiten.
Tevens wil ik in de keuken nog een dubbele WCD (geaard) via een 4e groep aanleggen voor een vaatwasser en boilertje.
3 vragen hierover:
1) Is het verstandig/toegestaan om wasmachine+kachel in de badkamer op de witte automaat zonder aardlekautomaat aan te sluiten ?
2) Voor de 4e groep in de keuken mag ik daar een witte automaat voor nemen ?
3) Indien het zo is dat de 3e en 4e groep op een groene automaat aangesloten moeten worden, waarom worden deze complete groepenkasten dan verkocht met 2 groene en 1 witte automaat.
Ben ik dan misschien verplicht (zie hierboven NEN-8.510.209) om minstens een lichtpunt op de witte groep aan te sluiten ?
P.S. Ik snap ook wel dat het verschil tussen de witte en groene automaat alleen de kleur v/h knopje is. Misschien verf ik het witte knopje wel groen. en sluit die ook op de aardlek beveiliging aan.
Mijn situatie is als volgt:
Oud huis, (1905, 80 m2 en 3 kamers-badkemer-keuken) bestaande installatie was 2 groepen te renoveren.
Ik heb bij een bouwmarkt een complete ABB groepenkast met aardlekschakelaar en 2 groene en 1 witte automaat aangeschaft. Er wordt geen hoofdschakelaar aangelegd, daar is geen plaats voor.
Over de twee groene automaten gaan de twee bestaande groepen.
In de badkamer staat een wasmachine en plafond straler welke ik samen (direct zonder WCD s) op de witte (geaarde) 3e groep aan wil sluiten.
Tevens wil ik in de keuken nog een dubbele WCD (geaard) via een 4e groep aanleggen voor een vaatwasser en boilertje.
3 vragen hierover:
1) Is het verstandig/toegestaan om wasmachine+kachel in de badkamer op de witte automaat zonder aardlekautomaat aan te sluiten ?
2) Voor de 4e groep in de keuken mag ik daar een witte automaat voor nemen ?
3) Indien het zo is dat de 3e en 4e groep op een groene automaat aangesloten moeten worden, waarom worden deze complete groepenkasten dan verkocht met 2 groene en 1 witte automaat.
Ben ik dan misschien verplicht (zie hierboven NEN-8.510.209) om minstens een lichtpunt op de witte groep aan te sluiten ?
P.S. Ik snap ook wel dat het verschil tussen de witte en groene automaat alleen de kleur v/h knopje is. Misschien verf ik het witte knopje wel groen. en sluit die ook op de aardlek beveiliging aan.