Groepenkast vervangen maar geen ruimte.

cesarformosa

  • #1
Mijn meterkast ruimte is klein maar lange.

maar de meter zelf zit te hoog. er is bijna geem ruimte boven de meter maar voor een kleine 24 modules kast, maar ik heb een 3 fase kast nodig met:
krachgroep, 10 groepen + fornuis.

ik wil een hoofschakelaar platsen boven de meter en de verdeelkast onder de meter. (met een 2 x 6mm kabel tussen)

voldoet deze configuratie met de nen1010?


3 fase.png
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #2
    Een vraag: Hoe wil je alle afgaande leidingen dan aan gaan sluiten?
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #3
    De nen is niet van toepassing, bouwbesluit gaat over inrichting van de groepenkast.

    Technisch kan het.
     

    cesarformosa

    • #4

    Walker: 5 groepen moeten naar boven, recht van de kast.
    5 groepen + kracht gaan naar beneden, van de linkse zijn van de kast.

     

    cesarformosa

    • #5
    The headhunter
    hallo, dankjewel voor je snelle reactie.
    moet er 2 hoofschakelaar aanpassen of allen boven de metern direct naar de ALS?
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #6
    Al gekeken naar de indeling volgens bouwbesluit?
     

    Login