Groepenkast vervangen nodig?

Sponsje

  • #1
Goedemorgen,

Voor onze nieuwe keuken moeten er 3 nieuwe groepen worden aangelegd. Het lijkt erop dat er maar 1 plek vrij is in de groepenkast. Echter zie ik ook op de rail van de groepen een beltrafo zitten die 2 plekken inneemt. Kan deze trafo naar een andere plek in de groepenkast verplaatst worden? Zo zou ik ruimte hebben voor de nieuwe groepen.

Vraag 2; Klopt het dat dit een 1 fase groepenkast is? Is vervangen naar een 3fase nuttig/nodig?

Foto huidige situatie:

groepenkast.jpg




Voor de duidelijkheid, ik ga hier niet zelf mee aan de slag.

Ik hoor graag van jullie!
 

Martin1989

  • #2
Hoi,

Er zijn meerdere plekken vrij in je groepenkast maar bovenin (bij je groepen) inderdaad nog maar 1 positie. De beltrafo zou je inderdaad naar beneden kunnen verplaatsen.

Wel moet je bij het bijplaatsen van 3 groepen, rekening houden dat er volgens de NEN1010 ook een aardlekschakelaar bijgeplaatst dient te worden (max. 4 groepen achter 1 ALS).

Het klopt dat dit een 1 fase groepenkast is, of het zinvol is om over te gaan naar 3 fasen kan ik niet bepalen. Aangezien wij niet weten wat je aan vermogen gebruikt en/of gaat gebruiken!

groeten, Martin
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Er is ook een kans dat deze meterkast een zgn. busboard heeft. Dan kun je niet zomaar een extra aardlekschakelaar plaatsen.

Automaat 1A is later bijgeplaatst en is al teveel.

NB: Het zal vast aan mij liggen, maar de PV-cowboys zouden standaard meerdere merken aardlekautomaten bij zich moeten hebben, zodat je de eenheid in de kast bewaart.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Of je e.e.a. vrij kunt verplaatsen wordt inderdaad pas duidelijk als de deksel van de kast af is. Met een busboard ben je beperkt in wat er kan.

Pv cowboys hebben vaak maar 1 type aardlekautomaat bij, en dat zijn dan doorgaans niet de bekende merken. Het moet immers wel goedkoop.

Gewoon zomaar overstappen op 3 fasen is niet nodig. Pas als je een laadpaal, kookplaat of warmtepomp gaat kopen, wordt dit zinvol.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #5
Maar als je weet dat je in de nabije toekomst plannen in die richting hebt, kun je nu alvast wel de voorbereiding doen... Anders kost het 2x geld.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Dat valt bij mij ook onder 'gaat kopen' :wink:
 
  • Like
Waarderingen: Walker

Sponsje

  • #7
Duidelijk verhaal, ik zal morgen de kap eraf halen en hier een foto van maken. Er is reeds een laadpaal aanwezig. Prima voor de auto die ik nu rij. (Hybride die enkel 1-fase kan laden) Wel staat er een kookplaat op de planning. (7400 w) max. Er zit al een fornuisgroep in de kast dus dat moet volgens mij goed gaan. Qua warmtepomp wordt er binnenkort een airco geinstalleerd max 1,56kw. Dit naast al een bestaande airco. Misschien wordt toch wat veel?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #8
Ja, nadeel van omschakelen naar 3 fase aansluiting is er in jouw geval ook: Je valt met de laadpaal terug van 11 kW naar 7 kW.
 

Sponsje

  • #9
Hoi allemaal,

Bij deze de foto van de situatie zonder kap. Kan de trafo naar beneden zodat er ruimte is voor 3 extra groepen?
20210925_131157.jpg


En Walker, hoe zit dat precies met het terugvallen?
 

Freakie

  • #10
Oei. Je hebt een busboard. Dus makkelijk 1, 2 zo even verplaatsen van de trafo zit er niet in.

Daarnaast zit die Schneider groep niet achter een aardlek. Waar is die groep voor?

Met wat werk is het wel mogelijk om hier nog 3 groepen bij te plaatsen. Maar als je het niet zelf uitvoert is een nieuwe of 2de kast er naast waarschijnlijk goedkoper.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #11
En zie ik het nu goed dat de linker aardlekschakelaar vanaf de verkeerde zijde gevoed wordt, en dus helemaal niets doet? Want dat zou betekenen dat alle automaten links niet beveiligd zijn.

Kun je een foto maken iets meer van onder naar boven?
 

Sander 1972

  • #12
Groep 4 is nog vrij?
 

Sander 1972

  • #13
Zelf zou ik zo'n kast niet verbouwen. Maar er gaat gewoon een andere in, is bijna net zo duur als verbouwen.
 

Martin1989

  • #14
@Walker bij een "normale" aardlekschakelaar kun je beide kanten voeden... dus de bedrading (voedende kant) aan zowel de boven als onderkant aansluiten....
Ik snap overigens wel jou verwarring.

Dit lijkt me voor zijn vraag dus niet relevant ;-)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Gewoon nieuwe kast plaatsen.
Die Eti automaat is niet toegestaan in woonhuizen.
 

Sponsje

  • #16
Bedankt voor de info. Er komt een nieuwe kast. Dan is het gelijk netjes.
 

Ambidexterity

  • #17
Groepenkast moet ook netjes zijn.
Je kan ook eventueel 2 kasten naast elkaar hangen, dan heb je voldoende ruimte, zeker als je van plan ben om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen, of ........
De kast zelf kost niet zoveel.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu