Groepenkast vervangen en meer fasen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hi,

M'n huidige groepen kast is er één met 3 groepen en een kastje er naast waar ook nog een 16A zekering in zit.
Geheel is aangesloten verdeeld over 2 fasen.

De Meterkast en hoofdschakelaar blijven zitten. De hoofdschakelaar is overigens volledig bedraad en werkend, voor drie fasen.

De groepenkasten wil ik dus vervangen. Ik wil twee fasen gebruiken. Moet ik daar dan bij de aanschaf nog rekening mee houden?

Er zij ook groepenkasten voor drie-fasen, maar het gaat hier gewoon om een huisinstallatie met een aantal groepen voor algemeen gebruik verdeeld over twee (misschien drie) fasen.

Waar moet ik op letten.? Wat is handig.
Nog voorkeur voor een bepaald merk?

En als ik toch alle groepen vervang. Gelijk maar alles op aardlekautomaten of toch maar één ALS (30mA) per fase.

Graag jullie tips.

Hans.
 
De installatie moet over 3 fase verdeelt worden (voorschrift). Max 4 groepen per ALS, 2x4 polig of 3x2 polig net wat je het beste uitkomt. Aardlek automaten is mooi maar duur.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via