Omdat we gas vrij gaan wonen, willen we onze groepenkast vervangen.
Het betreft een oude woning en kwa isolatie is er overal dubbel glas geïnstalleerd.
Momenteel zit er een enkel fase groepen kast met 6 installatie automaten en 1 aardlek schakelaar. (Waarschijnlijk heel lang geleden geïnstalleerd)
Korte omschrijving van toekomstige indeling groepen:
1. Woning Links + verwarming ('s nachts 2KW overdag 1KW)
2. Woning Rechts + Verwarming ('s nachts 2KW overdag 1KW)
3. Keuken eiland + 2.3 KW kookplaat
4. Verwarming hal ('s nachts 2KW overdag 1KW)
5. Verwarming buiten 2.3KW ( Staat niet altijd aan)
6. Wasmachine
Krachtgroep : Doorstromer 11KW
We dachten als volgt:
1x 40A 4P Hoofdschakelaar
2 x 40A 30mA 2P Aardlekschakelaar
1 x 40A 30mA 4P Aardlekschakelaar
1 x 20A 3P+N B-kar Krachtgroep < Betreft doorstromer 11 KW
6 x 16A 1P+N B-kar Installatieautomaten
.Echter kregen we als advies:
6x installatieautomaten 1P+N B16A
3x aardlekschakelaars 2P 30mA / 63A
1x kracht-aardlekautomaat 3P+N 30mA / B20A
1x hoofdschakelaar 1P+N / 63A
Wat is er beter voor?
Kan een 3 fase hoofdschakelaar op (3-8 weken Stedin) op 1 fase staan?
Doorstromer installeren we na de verzwaring.
Extra info omtrent elektrische verwarming.
Tussen 3:00 -6:00 voorverwarmen (0.18ct per kw.)
Tussen 7:00- t/m 19:00 staan ze aan op 3KW maximaal samen. (0.21ct per kw)
Het betreft een oude woning en kwa isolatie is er overal dubbel glas geïnstalleerd.
Momenteel zit er een enkel fase groepen kast met 6 installatie automaten en 1 aardlek schakelaar. (Waarschijnlijk heel lang geleden geïnstalleerd)
Korte omschrijving van toekomstige indeling groepen:
1. Woning Links + verwarming ('s nachts 2KW overdag 1KW)
2. Woning Rechts + Verwarming ('s nachts 2KW overdag 1KW)
3. Keuken eiland + 2.3 KW kookplaat
4. Verwarming hal ('s nachts 2KW overdag 1KW)
5. Verwarming buiten 2.3KW ( Staat niet altijd aan)
6. Wasmachine
Krachtgroep : Doorstromer 11KW
We dachten als volgt:
1x 40A 4P Hoofdschakelaar
2 x 40A 30mA 2P Aardlekschakelaar
1 x 40A 30mA 4P Aardlekschakelaar
1 x 20A 3P+N B-kar Krachtgroep < Betreft doorstromer 11 KW
6 x 16A 1P+N B-kar Installatieautomaten
.Echter kregen we als advies:
6x installatieautomaten 1P+N B16A
3x aardlekschakelaars 2P 30mA / 63A
1x kracht-aardlekautomaat 3P+N 30mA / B20A
1x hoofdschakelaar 1P+N / 63A
Wat is er beter voor?
Kan een 3 fase hoofdschakelaar op (3-8 weken Stedin) op 1 fase staan?
Doorstromer installeren we na de verzwaring.
Extra info omtrent elektrische verwarming.
Tussen 3:00 -6:00 voorverwarmen (0.18ct per kw.)
Tussen 7:00- t/m 19:00 staan ze aan op 3KW maximaal samen. (0.21ct per kw)