Geen idee wat je bedoeld daarmee. Zag staan Type B 300ma in het artikel.
Dat staat ook op de automaat.
Maar ik begrijp uit je opmerking dat er verschillende types B 300ma zijn?
Jouw aardlekautomaat is ook geen type B, maar gewoon type A. B-karakteristiek is iets heel anders.
De karakteristiek (meestal B, C of D) duidt aan hoe de automaat reageert op een kortsluitstroom. Dit is geen eigenschap van de aardlekbeveiliging, maar van de kortsluitbeveiliging. Op jouw 12 installatieautomaten bovenin zal ook B16 staan, dit is dus ook B-karakteristiek. Aangezien deze automaten überhaupt niet beveiligen tegen aardfouten kun je al wel concluderen dat dit opschrift niets met het type aardlekbeveiliging te maken heeft.
Daarnaast zit er verschil in het type lekstroombeveiliging (meestal AC, A of B). Dit kun je zien aan het symbool:
Jouw aardlekautomaat en de 3 aardlekschakelaars zullen type A zijn, dit is de standaard. Type AC mag in Nederland sinds 1997 niet meer gebruikt worden. In bepaalde gevallen heb je inderdaad type B nodig, de voorwaarden daarvoor heb je zelf al gevonden.
En naast onderscheid in de karakteristiek en het type aardlekbeveiliging, heb je dus ook nog onderscheid tussen spanningsonafhankelijke en spanningsafhankelijke aardlekautomaten. Spanningsafhankelijke automaten mogen slechts onder bepaalde voorwaarden worden toegepast. Je herkent ze meestal al aan de breedte, er is tot nu toe maar 1 fabrikant die een spanningsonafhankelijk exemplaar van 1 module breed heeft weten te maken.