Groepenkast "liften"

Die text klopt ook wel maar in dat zelfde boekwerk waar deze test uit komt staat ook dat aardlekschakelaars waarvan de werking afhankelijk is van een hulpspanning niet toegestaan zijn in door leken beheerde installaties.

De aardlekautomaat hier getoond is een spanningsafhankelijk type en dus niet toegestaan in uw installatie.
 
Geen idee wat je bedoeld daarmee. Zag staan Type B 300ma in het artikel.
Dat staat ook op de automaat.
Maar ik begrijp uit je opmerking dat er verschillende types B 300ma zijn?
spanningsafhankelijk en niet spanningsafhankelijk?
 
Een spanningsonafhankelijke. Meestal zijn deze dan ook meteen 2 modules breed ipv 1.
 
Oke, dus ik moet op zoek naar andere automaten?
De website waar ik de extra groepenkast bestel vermeld niets bij zijn producten hierover.
Niet erg handig.

Op een foto op de website vond ik idd bij de door mij gebruikte aarlekautomaat 1 van deze 2 nummers: EN 61008-1 of EN 61009-1.

Maar het moet dus zijn EN 61008-2-1 of EN 61009-2-1als ik google mag geloven?
 
Geen idee wat je bedoeld daarmee. Zag staan Type B 300ma in het artikel.
Dat staat ook op de automaat.
Maar ik begrijp uit je opmerking dat er verschillende types B 300ma zijn?
Jouw aardlekautomaat is ook geen type B, maar gewoon type A. B-karakteristiek is iets heel anders.

De karakteristiek (meestal B, C of D) duidt aan hoe de automaat reageert op een kortsluitstroom. Dit is geen eigenschap van de aardlekbeveiliging, maar van de kortsluitbeveiliging. Op jouw 12 installatieautomaten bovenin zal ook B16 staan, dit is dus ook B-karakteristiek. Aangezien deze automaten überhaupt niet beveiligen tegen aardfouten kun je al wel concluderen dat dit opschrift niets met het type aardlekbeveiliging te maken heeft. :wink:

Daarnaast zit er verschil in het type lekstroombeveiliging (meestal AC, A of B). Dit kun je zien aan het symbool:
rcd-selection-types-of-rcd.jpg

Jouw aardlekautomaat en de 3 aardlekschakelaars zullen type A zijn, dit is de standaard. Type AC mag in Nederland sinds 1997 niet meer gebruikt worden. In bepaalde gevallen heb je inderdaad type B nodig, de voorwaarden daarvoor heb je zelf al gevonden.

En naast onderscheid in de karakteristiek en het type aardlekbeveiliging, heb je dus ook nog onderscheid tussen spanningsonafhankelijke en spanningsafhankelijke aardlekautomaten. Spanningsafhankelijke automaten mogen slechts onder bepaalde voorwaarden worden toegepast. Je herkent ze meestal al aan de breedte, er is tot nu toe maar 1 fabrikant die een spanningsonafhankelijk exemplaar van 1 module breed heeft weten te maken.
 
Dank voor je zeer uitgebreide antwoord.
Ik denk dat ik het begin te snappen, maar ben zeker niet overtuigd van mijzelf dat ik het snap.
De types en symbolen kan ik moeilijk vinden op websites en als symbolen op mijn huidige aardlek automaten.

Kun je mij de juiste aardlekautomaat adviseren voor mijn zonnepanelen?
Volgens mij zijn we beperkt volgens de regels om producten te noemen.
Zou het waarderen als je dit wil doen in een PB.

Alvast dank.
 
Je kunt dit symbool niet vinden op je aardlekautomaat?

IMG-20220704-WA0004_copy_143x97.jpg

Dan is het dus type A. Type A is goed, mits de fabrikant van de omvormer een 6mA verklaring heeft afgegeven. Enphase heeft dat.

Ik kan de karakteristiek, nominaalstroom en uitschakelstroom van de huidige aardlekautomaat niet lezen. Is dat B16, 300mA? Dan voldoet zo ongeveer iedere B16 300mA aardlekautomaat. Type AC wordt als het goed is niet meer verkocht en als je een exemplaar van 2 modules breed uitzoekt hoef je bij mijn weten niet bang te zijn dat deze spanningsafhankelijk is.
 
Eens met Xander, zo'n beetje alle aardlekautomaten B16 300 mA van 2 modules breed zijn geschikt.

Jammer dat PV boeren tegenwoordig op grote schaal deze foute spullen blijven gebruiken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan