Groepenkast: beltrafo en vier groepen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik wil mijn groepenkast uitbreiden. De beltrafo moet daarbij verplaatst worden zodat in de kast ruimte komt voor twee extra groepen van 16A.

Ik weet dat er maximaal 4 groepen per aardlekschakelaar geplaatst mogen worden. Ik wil echter de beltrafo samen met 2 automaten en een fornuisgroep (= 2 groepen) aansluiten. Mijn vraag is of dit mag.

ingaand: 3x25A, hoofdschakelaar 45A, aansluitingen zijn verdeeld over drie aardlekschakelaars:

huidige situatie:
  1. groene groep met 2 automaten EN beltrafo
  2. blauwe groep met 2 automaten en 1 fornuisgroep kookplaat
  3. witte groep met 2 automaten en 1 fornuisgroep oven
toekomstige situatie:
  1. groene groep met 4 automaten
  2. blauwe groep met 2 automaten en 1 fornuisgroep kookplaat
  3. witte groep met 2 automaten en 1 fornuisgroep oven EN beltrafo
De witte groep heeft dan dus 4 groepen + beltrafo. Mag dit?
 
Beltrafo zal achter een automaat moeten worden aangesloten. Anders is de beltrafo niet beveiligd door een zekering en hangt deze rechtstreeks achter de hoofdzekering. De trafo vormt dus geen aparte groep.

De beltrafo heeft maar een beperkt vermogen. Daarom kunt u deze gewoon aansluiten achter een van de twee automaten. Dit hoeft geen aparte groep te zijn. U blijft dan binnen de vier groepen per aardlekschakelaar.
 
Punt is dat bij plaatsen van de trafo buiten de groepenkast, je een verbinding in de groepnkast naar die trafo moet maken. En in de groepenkast mogen geen lasdoppen gebruikt worden.
 
Bedankt voor je antwoord Fiesiekus. Ik had helaas niet duidelijk gemaakt dat het om een steekbare beltrafo (8V, 1A) voor een busboard gaat.
Deze eenheid heeft de breedte van 2 module's. In totaal heb ik ruimte voor 2x12 module's. In de huidige situatie zit de beltrafo in de bovenste rij en in de toekomstige situatie verhuist de beltrafo naar de onderste rij.

indeling in toekomstig situatie (bovenste rij en onderste rij):
  1. fornuisgroep + 6 automaten + 2 aardlekschakelaars (=12 modules)
  2. fornuisgroep + 2 automaten + 1 aardlekschakelaar + 1 beltrafo + 1 hoofdschakelaar (=12 modules)

Hierbij opgemerkt dat fornuisgroep, aardlekschakelaar en beltrafo de ruimte van 2 modules innemen. Hoofdschakelaar telt voor 4 modules.

Met deze indeling zit het busboard dus helemaal vol.
 
Zet in een afgaande lichtgroep een lasdoos met een opzet wcd. Daar een nieuwe beltrafo op aansluiten met een stekker. Of maak vanuit de beltrafo een vast aansluiting op de lasdoos. Een wcd in de meterkast is altijd handig.

Succes.
 
De ombouw is ondertussen uitgevoerd. Bedankt voor de duidelijke antwoorden, Mn22, Fiesiekus, appeltje en Xr8 !

Topic kan gesloten worden.
 