Groepenkast 20A eindgroep nodig

Wouter senks

  • #1
Betse forumleden,
ik ben nieuw op klusidee, ik hoop dat u met mij mee wilt denken. Er moet een 20 A groep gemaakt worden voor een airco (voorschrift leverancier) in een 3-fasen groepenkast (3X 25A).

Probleem is dat ik denk dat 16 A maximaal is toegestaan.
Moet sowieso nog meer aan groepenkast gebeuren, zit nog geen hoofdschakelaar in en slechts 1 ALS. Opbouw nu is dus : 1 ALS, 4 installatieautomaten, 1 krachtgroep 3P + N (fornuis).
Ben benieuwd of er een alternatief is voor het plaatsen van 20A installatieautomaat zodat airco kan worden aangesloten.

Dank alvast!
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Oei. Misschien een kleiner model airco kiezen?

20 A is niet selectief tegenover 25 A en je zou dan je huisaansluiting moeten laten upgraden naar 3x35 A. Dat is een veel hoger vastrecht dan wat je betaalt voor je huidige aansluiting.

Wat is het opgenomen vermogen van de airco die je op het oog hebt?
 

Wouter senks

  • #3
Dat is het probleem: leverancier schrijft in installatievoorschrift dat airco gezekerd moet worden met 20A, met ALS van 25A. Zij vermelden nergens het opgenomen vermogen, alleen de koelcapaciteit en verwarmingscapaciteit(respectievelijk 5 en 5,2 Kw).
Bij een ander merk airco (ook rond 5 Kw) vermeldt de fabrikant dat de aanloopstroom rond 14 A is, dus dan vraagt hij (korte tijd?) rond 3300W vermogen.

Leverancier van mijn airco zal aan de veilig kant zijn gaan zitten en daarom 20A voorschrijven.

Probleem is dus de selectiviteit, niet zozeer de dikte van de bedrading. Ik dacht zelf aan bijv. 1 fase nemen en daar 2 installatieautomaten achter zetten van 10A elk, maar dat is dfus geen oplossing voor die selectiviteit?

Is huisje in Duitsland en airco-installateur zal airco alleen aansluiten als de stroomvoorziening in orde is, en zal dus eerst wel even een en ander gaan checken.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Als het huis in Duitsland is, dan lijkt het me raar dat je huisaansluiting maar 3x25 A. Gebruikelijk is daar 3x63 A.
 

Wouter senks

  • #5
Tom, ik ga navraag doen, tot zover alvast bedankt, ik meld mij als ik meer weet over de aansluitwaarde!
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #6
Als alleen de aanloopstroom het probleem is,
dan zou een Inschakelstroombegrenzer je probleem kunnen oplossen.
 