Kaajee schreef:The headhunter schreef:Ook op een 16mm buis kan je een kookgroep zetten met 5x2,5mm zonder buiten je boekje te gaan.
Lijkt me toch niet......een kookgroep zal altijd in een 19mm buis moeten.
Je eigen woorden volgens mij:
The headhunter schreef:.........Gerekend met: VD DRAAD.
In kabel kan het wel, daar gelden andere waardes voor omdat de opbouw en meterialen anders zijn.
5x2,5 xmvk is dunner dan YmVk en kan als je de boel goed smeert door een 16mm leiding............
The headhunter schreef:@KajeeWaarom moet ik bewijzen dat het gewoon mag?......
Wat iedereen even vergeet is gjalt uit te leggen dat die Hager energybox of een 3fase en nul vereist, of een kookgroepaansluiting.
Spanning / frequentie / stroom / Voor-beveiliging / Kabel of Draad of KISS unit / T.b.v. energybox
1 x 230 V / 50 Hz / 20 A / MBS/MBN520E / YmvK 3 x 2,5 mm2 of VD 3 x 2,5 mm2 UL01KPxx of UL01KXxx UYS40YA
1 x 230 V / 50 Hz / 25 A / MBS/MBN525E / YmvK 3 x 2,5 mm2 of VD 3 x 2,5 mm2 UL01KPxx of UL01KXxx UYS40YA