Groep slaat uit met saunakachel

Ik heb een hele oude kachel 2e hands gekocht. De vorige eigenaar gaf aan dat ze hem 3 maanden daarvoor (voordat ze hem weg gingen doen) nog werkend hadden gehad zonder problemen.

De kachel zit op een aparte groep (een aardlekautomaat). Deze is weer afgetapt van een kleine meterkast in mijn schuur met een aparte hoofdkabel 3x 6m2 welke is afgezekerd in de hoofdmeterkast welke 25 ampere is

Vermogen is rond de 3 kw. (Na gemeten te hebben trekt hij rond de 2800 watt)

De aardlek automaat is van het volgende type

Artikelnummer: 401165539
EMAT aardlekautomaat 1-polig+nul 16A B-kar 30mA 85006004

Wat is de oplossing? Ik zie veel online voorbij komen dat ze de kachels op een circuit zetten zonder aardlek. Daar ben ik echter niet zo happig op.

Moet ik een nieuwe kachel kopen? Of is het aardlek verhaal zoals hierboven beschreven het probleem?

Mocht er nog informatie missen hoor ik dit graag. Wil toch wel gebruik gaan maken van mijn sauna.
 
Zit de groep in de meterkast ook achter een aardlekschakelaar?

Hoofdmeterkast 25A
Groep in de meterkast 16A
Aardlekautomaat in de schuur 16A...

Waarom heb je die groepenkast in de schuur nodig? Want bij overbelasting zal toch als eerste de eindgroep in de woning uitschakelen...
 
De hoofdaansluiting is 40 ampere uit mijn hoofd.

Ja en nee. De groep in de meterkast is (ook) een 25 ampere aardlekautomaat. Hierachter zit geen aardlekschakelaar gezien de groep zelf al een ingebouwd heeft.

Ik heb de meterkast in de schuur nodig gezien ik geen ruimte had om meerdere kabels te trekken naar mijn schuur. Dus nu heb ik 1 hele dikke wat net ging.

De groep in de schuur is inderdaad 16 ampere met een kabel van 2.5mm2 naar het stopcontact specifiek voor de sauna.
 
Vervang de groep in de schuur door een gewone (en kwalitatief betere) eindgroep zonder aardlekschakelaar. Theoretisch gezien zouden de lekspanningen van de individuele groepen bij elkaar in de schuur eerder de 30mA aardlek in de woning laten trippen, dan dat ze individueel gaan trippen. Het door jou gebruikte merk staat niet hoog aangeschreven.
 
Je kan niet zeggen dat de aardlekschakelaar met meer groepen erop er eerder uit tikt.
Kan best dat de 2e al mij 25mA tikt en de 1e pas bij 35mA. (hoort max 30mA) Of dat de 1e simpelweg bijna niks meer doet.

Ik zou die EMAT er niet tussenuit halen zonder eerst de oudere in het hoofd groepenkast getest te hebben.
En dan bedoel ik niet alleen met het knopje, maar met een geschikt test apparaat, hoewel je natuurlijk met het knopje kan beginnen, mocht dat al niet werken dan is verder testen niet nodig.

Ik denk dat dat verder niks met de uitschakelen van de sauna te maken heeft.
Als zet je 10 aardlekschakelaar achter elkaar, zo horen gewoon allemaal aan te blijven.
 
Is de 25A aardlekautomaat in de hoofdverdeelkast ook 30mA?

Anders niet zomaar die 30mA aardlekautomaat in de onderverdeelkast er tussenuit halen!
 