Groep bijplaatsen

Johanjpk

  • #1
Ik wil voor m'n tuinhuis een twee groepen bijplaatsen. Nu heeft de badkamer boer een jaar terug een verdeelkast naast de huidige meterkast gehangen. Een ALS met 2 groepen in die verdeel kast is nog ruim plaats.

1. Is het beter een nieuwe ALS bij te plaatsen en daarop 2 groepen of kan ik gewoon twee groepen op die ALS die er al hangt bij plaatsen

2. Ik zie dat die badkamerboer 2 draden onder een klem heeft gestoken en mag dat?

gr,

Johan
 

Gerrit

  • #2
Er mogen 4 eindgroepen op een aardlekschakelaar, dus dat kan.
Let dan wel op dat er verlichting blijft als die aardlekschakelaar zou uitvallen.

Een badkamerboer hoort zich bezig te houden met badkamers en niet met groepenkasten. Een elektroman bouwt immers ook geen badkamers. Althans niet beroepshalve.
Er hoort dus een klem in de automaat te zitten waarop 2 draden kunnen worden aangesloten.
 