Extra groepenkast bijplaatsen

M.K

  • #1
Hallo heren techneuten,

Nou is mijn volgende vraag;

Ik wil in de schuur een extra groepenkast plaatsen, met 2 aardleks van 30mA en hoofdschakelaar van 40A. met daarachter 6 installatieautomaten B16

Kan ik gewoon een kabel 2x6mm2 ymvk onder de woning doorgooien?

(Maximaal 20 meter)

En die aansluiten onder mijn bestaande hoofdschakelaar?
Of gaat dit niet zo eenvoudig als gedacht?

Met vriendelijke groeten;

M.K
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee, dat is niet toegestaan, u bent verplicht deze aftakking te maken NA uw hoofdschakelaar en de kabel te beveiligen tegen kortsluiting en overbelasting.
Vervolgens dient u uw hoofdbeveiliging zodanig te kiezen dat deze 2 stappen zwaarder is dan uw grootste eindgroep.
 

M.K

  • #3
Maar, er verandert toch niets aan de situatie?

Dan zonder hoofdschakelaar in de achterste groepenkast?

Je lust toch ook vanaf de hoofdschakelaar naar een aardlekschakelaar in een groepenkast?

Word het verhaal niet anders van toch? alleen nu is de afstand van hoofdschakelaar naar externe aardlekschakelaar langer?

Of zie ik dit volkomen verkeerd...
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
De voorschriften zijn inderdaad zo als Headhunter het zegt. Dit onderwerp is hier al enkele keren lang geweest. Het komt erop neer dat het plaatsen van een extra groepenkast (onderverdeling) in principe geen haalbare zaak is in een privéhuishouden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
De kabel(draad) in een groepen kast is maximaal 30cm, en de weerstand is verwaarloosbaar, bij een kortsluiting zal de zekering altijd eerder gaan dan dat die draad beschadigt raakt.

Zodra je buiten je meterkast komt moet je aan allerlei eisen gaan voldoen.

Apart zekeren is alleen niet nodig indien de kabel brandvrij gelegd is en binnen 3m van de hoofdverdeler een subverdeler gemaakt word.

Jou 6mm² heeft een lengte en daarmee een weerstand.
Hierdoor kan jou kabel beschadigen als je deze overbelast of kortsluit.
Daarom moet die kabel met een geschikte beveiliging worden voorgezekerd zodat ook hier 100% zekerheid is dat de patroon eerder knapt dan dat de kabel beschadigt raakt.
 

M.K

  • #6
Dus headhunter,

wat raad je mij in deze situatie aan?

Overgaan naar grotere draaddoorsnede als ik wel b16 automaten in mijn kast wil plaatsen?

Of is dit helemaal niet mogelijk?

Mvg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Ik raad je aan de uitbreiding gewoon in de meterkast te doen, een onderverdeler geeft alleen maar veel vaste extra kosten.

VB.

Je wilt een onderverdeler met 16A eindgroepen.
Dat houd in dat je voorbeveiliging voor die kabel minimaal 25A moet zijn en je hoofdzekeringen worden dan 50A.

Daar hoort een vastrecht bij en daar kan je een leuk aantal kabeltjes voor leggen, zeker op die korte stukjes.
 

Fendtgek

  • #8
Precies, voor deze afstand en toepassing gewoon een paar kabels leggen. Koop een rol van 100 meter, en je kan 5 kabels leggen, zat genoeg lijkt mij voor een schuur.

Weet zo niet wat vastrecht kost voor 3X50A, maar ongetwijfeld meer dan die 100 euro voor een rolletje kabel.
 

Appeltje

  • #9
Het is jammer dat het officieel niet is toegestaan anders had je in je groepenkast 2x een 3-fasen groep kunnen opnemen en daar van daan met 2x een 5-aderige kabel naar je schuur kunnen gaan. In de schuur had je er dan 2x 3x230v van kunnen maken.

Maar zoals gezegd, dat mag helaas niet en als je niet weet wat je doet is het ook erg af te raden!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu