Graag meekijken rioleringsplan badkamer

NicOdemus7

  • #1
Ben bezig badkamer op 1e verdieping te vervangen. Heb richtlijnen voor rioleringen bestudeerd en velen uren op dit forum informatie opgedaan.
Plan gemaakt dat op een aantal punten niet aan de norm zal voldoen (zit aan beperkingen van oud huis 1923).
Heb nog wat onduidelijkheden; oa hele verzamelleiding 110mm of deels 75mm, afschot overal 1cm/m aanhouden, eventueel dubbele wasbak samen op 1 verzamelleiding, waar beste ontspanningsleiding plaatsen (nu niet aanwezig, kan niet recht op standleiding)?
De tekeningen maken hopelijk genoeg duidelijk.
Ben benieuw waar aanpassingen nodig zijn en wat voor slimmigheidjes nog mogelijk zijn.

Ik hoor ze graag.

riolering.jpg
riolering2.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
De aan sluit Y-stukken hebben ze liever tegenwoordig aan de zijkant net zo als je wc.
Ook mag de 110 tot en met bad en daar na kan met 75.
Ook goed om denken dat je de verlopen goed plaatst
Eventueel kan je achter ook een ontspanning zetten door trekken naar dak
 

NicOdemus7

  • #3
Ha dank Henk, voor het meekijken.

Dan wordt het als de nieuwe tekening denk ik.
Snap ik het goed , dat stuk vanaf verzamelleiding naar bad ook 110?
Alle Y-stukken 110 (manchet) met daarin een los verloop naar 75 (gat boven). Vanaf daar wordt het lijmen.
Bedoel je dat alleen aan het eind ontspanning volstaat of als extra erbij?
De dubbelen wastafel met twee eigen leidingen is verstandig dus.
Fijn dat je wil helpen.
riolering 3.jpg
 

ADDave

  • #4
De ontspanning aan het eind moet dezelfde diameter zijn als de grootste maat die je toepast, dus 110 in jouw geval. De ontspanning aan het begin kan dan vervallen.

Dat zou betekenen dat je de hele buis 110 kan maken en de ontspanning doortrekken naar het dak.
 

NicOdemus7

  • #5
Dank je voor de extra uitleg.
Ik ga dit plan voorlopig aanhouden en de komende tijd kijken of alles gaat passen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
De bad aansluiting kan gewoon 75 zijn.
 

NicOdemus7

  • #7
Oke, dat scheelt waarschijnlijk weer wat manoevreerruimte.
 

NicOdemus7

  • #8
Vloer is open nu. Rechts naast de verzamelleiding loopt een stalen bint. Daarom lukt het niet de Y-stukken van douche en wastafels aan de zijkant te plaatsen. Is het dan een probleem om ze toch bovenop (of iets omhoog gedraaid, aan de zijkant) te plaatsen op de verzamelleiding?
En dan beter Y-stuk 110 met los verloop(110-75) erin of Y-stuk 110 met 75m zijstuk gebruiken?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Y-stuk mag ook 45 graden staan.
Gewoon Y-stuk110x75x110 45 graden gebruiken
1644230614999.png
 

NicOdemus7

  • #10
Dank je. We gaan weer verder.
Heel fijn dat je meekijkt.
 
  • Like
Waarderingen: Henk253

NicOdemus7

  • #11
Wegens omstandigheden nu pas weer verder met de verbouwing!
Komt dan een vraag naar boven:
Zijn de spie kanten van een lijm t-stuk (110mm) gewoon in een manchet verbinding te gebruiken?
Ze lijken iets losser te zitten.
 

ADDave

  • #12
Spie hoort hetzelfde te zijn als het uiteinde van een buis.
 

NicOdemus7

  • #13
Ja, dat is eigenlijk logisch wel.
Dan ga ik me geen zorgen maken.
...
Maar uiteraard wel goed testen voor alles dicht gaat. :wink:
Dank
 

Sander 1972

  • #15
Die vloer waar de buizen in of onder komt waar bestaat die uit? beton houten balken?
 

NicOdemus7

  • #16
vloer gaat worden:
houten balklaag 200x70 hoh 35cm (was origineel 69cm)
zwaluwstaart platen, 5 cm licht beton, 2 cm tegels
de leidingen liggen eronder, in het (deels)verlaagde plafond.
In nood kun je er van onderaf bij door gips plafond te verwijderen.
 

NicOdemus7

  • #17
@Henk, dat monteren is geen probleem. Ik slijp nu een schuine rand met de slijpschijf (en schuurpapier) en gebruik beetje zeep of smeermiddel. Ben eigenlijk op zoek naar een handigere manier om die schuine rand te maken. Is daar eenvoudig gereedschap voor?
 