Hallo,

Ik ga de elektra in mijn woning vervangen en wil alle wcd's in de woonkamer op 20 hoogte van de vloer gaan maken. Nu wil ik 2 enkele wcd's gebruiken in een dubbel raampje en er eentje van schakelen via een schakelaar bij mijn deur.

Nu is een wcd goed gekeurd voor 16A en een schakelaar voor 10A.
Krijg ik nu problemen bij de herkeuring van mijn installatie?

mvg Rene van den Engh

ps moet er bij een herkeuring ook een tekening zijn?
 
Zolang het kontaktdozen betreft die in de kamer geplaatst zijn mogen we er van uit gaan dat er geen verbruikers op komen die meer dan 10 A gebruiken. Ik kan me daar tenminste niets bij voorstellen. Dan is het dus geen probleem.

Dat zou het wel kunnen worden als ze ergens anders geplaatst worden waar wel zware toestellen worden aangesloten. Dan zou je schakelaar het moeilijk kunnen krijgen. Maar dat is hier dus niet aan de orde.
 
Het is wel handig maar het hoeft niet.
Wel moet er een groepenverklaring aanwezig zijn.
Als het een bedrijfspand betreft moeten beide wel aanwezig zijn.
 