Geisoleerd dak naisoleren

Specialized

  • #1
Ik wil de zolder gaan isoleren, wil hier een slaapkamer gaan maken.

Gaat om een woning uit 1978 waarvan het dak reeds geïsoleerd is met een soort van PUR-schuim op spaanplaat welke met latex is geschilderd. Op internet heb ik gelezen dat je een dampdicht dak niet kan isoleren en Pur lijkt mij behoorlijk dampdicht.

Kan ik de zolder isoleren met glaswol en wat is de juiste manier hiervoor?

Dien ik ventilatie gaten te boren hoeveel ongeveer en maakt het nog uit waar(onder/boven)?

Moet ik tussen de isolatie en het dak ruimte laten of tegen het dak aan?

Kan ik voor het dampdicht maken aan de warme zijde van de isolatie ook landbouwplastic gebruiken of moet ik hiervoor speciaal folie gebruiken?

Alvast bedankt
 

Tiho

  • #2
Hoe dik is de pur en hoe dik de spaanplaat?
 

Specialized

  • #3
Pur is 3,5 cm en de spaanplaat 19 mm.
Op de purlaag zitten de panlatten en er liggen beton dakpannen op het dak.
 

Tiho

  • #4
De isolatiewaarde is nu zonder dakbalken gerekent iig 0.98 W/M2.

De ud waarde wordt opgeteld 3.05 M

Dit is droog gerekent en kan nat oplopen terwijl dit ook al erg slecht dampdoorlatend is zo gerekent.

Ventilatie is dus nodig, onder en boven aan de zijdes en in het midden een gat van 30 mm ongeveer. Ruimte tussen dak en isolatie is dus ook nodig, maar niet teveel (twee cm hooguit ) aangezien wol erg dampopen is.

Landbouwfolie is gewoon PE folie dus voldoet prima hiervoor.
 

Tapie

  • #5
Ik had exact dezelfde situatie. Ik heb 'de gok' genomen en met steenwoldekens van 8cm dik geïsoleerd. Geen echte luchtspouw gelaten ofzo, wel balkjes van 89mm gebruikt, dus de steenwol zit niet heel strak tegen de dakplaten. Voor het afwerken met gips, gezorgd voor een goed dampscherm (PE folie). Tot nu toe heb ik nog geen enkele indicatie dat er vochtproblemen zouden kunnen zijn (natte gordingen oid).
Mijn indruk is toch dat het dauwpunt met koud weer in de purlaag zit. De platen aan de binnenkant worden niet zo koud dat er vochtige lucht tegenaan gaat condenseren.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Zo zie je maar weer. Wel of geen condens in je constructie is zo kritisch.
Hangen te veel factoren vanaf of het wel of niet goed gaat.
En echte berekening dan krijg je 99% zekerheid. :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu