Geen warmwaterdruk - Ketel Nefit EcomLine HRC 22H

Martinos

  • #1
Sinds ik in mn huis verschillende CV- en warmwaterleidingen heb verlegd, heb ik geen druk meer op mijn warmwaterleiding.
Nu ben ik nog met mijn keuken bezig, en daar heb ik de warmwaterleiding afgedopt.

3 Meter boven de afdopping zit een T-splitsing, waardoor het warme water ook naar de badkamer gaat.
In de badkamer heb ik dus geen druk op zowel de wastafel- als de douchekraan.

1) Kan dit (geen druk) te maken hebben met die 3 meter "loze" leiding?
2) Wat kan het nog meer zijn?

Mijn ketel is een Nefit EcomLine HRC 22H
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Heeft normaliter niets te maken met de loze leiding.
Heeft U na de werkzaamheden ALLE afsluit kranen weer geheel geopend?
Onder de ketel zit namelijk een inlaat combinatie en die wordt nog wel eens vergeten.
Heeft U zowel op de koude als de warme kraan geen druk?
Dan moet U het zoeken in het open draaien van de hoofdafsluiter.
Zit daar achter een reduceer kan het ook zijn dat het reduceer defect is of verder open gedraaid moet worden.
Zijn de perlators van alle kranen schoon?
(soms verzamelt zich vuil hier in)

Als dat allemaal goed is kunt u eens kijken naar de boiler van Uw toestel.
Bij de meesten bevindt zich onder de boiler een instelschroef (imbus)
Als het overige niet werkt kunt U die eens verder openen, maar doe dit alleen maar als de Koud water druk wel ok is.
(anders wordt het water straks niet meer warm genoeg als de druk wel weer correct is)
 

Martinos

  • #3
Ik heb (ook tijdens de werkzaamheden) de kraan zelfs nooit dicht gedraaid.
Wel zet ik altijd de CV-ketel uit als ik de druk van de (koud/warm)waterleidingen afhaal ivm bijv. het plaatsen van een kraan.

Kan wel kijken of er een kraantje is die verder open kan.

Kunnen deze fouten komen doordat ik misschien de CV-ketel een keer niet uit heb gezet, terwijl ik wel de leidingen open heb gehaald?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Nee hoor kan bijna niet.
Maar heb je ook minder druk op de koud water leiding?
Of alleen op Warm water (WW)
 

Martinos

  • #5
Ik heb niet minder druk op mn koude waterleiding.
Ook direct naast mijn CV-ketel is de koudwaterdruk goed, want als ik daar mijn CV-leiding bijvul (deze week nog gedaan) dan zit er een enorme druk op mijn koude water.

Heb vandaag de kap van de CV-ketel gehaald.
Ook even het boekje erbij gepakt.

Nu zie ik 2 soorten kranen waarvan ik denk dat het er misschien mee te maken heeft;
1) een kraantje aan de KW direct onder de boiler die met een soort steeksleutel versteld kan worden.
2) een kraantje onder de CV installatie (ook tussen de KW-leiding) met een soort "ontluchtingsfunctie" (zie onderstaande afbeelding)


Wat zou ik nog kunnen proberen om druk op mijn WW weer terug te krijgen?
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #6
Zoek onder je boiler naar een doseerventiel die je met een inbus kan instellen ., deze kan je iets bewegen en evt verder opendraaien en daarmee je WW druk herstellen,,,
zet de flow niet te groot want dan wordt je WW temp te laag bij langdurig gebruik.
het doseerventiel zie je vanzelf als je le koudwaterleiding volgt vanaf je inlaatcombinatie [dat wat je in je plaatje laat zien] en zit binnen de mantel van je ketel.
 

Klorissa

  • #7
Eerst moet je uit zien te vinden of er wel genoeg koudwater de boiler ingaat.Inlaatcombinatie loskoppelen,slang eraan emmertje erbij en meten.
Als dat correct is dan, moet je de waterdruk meten die de boiler uitkomt is dat goed zit het probleem niet in de ketel.Is het niet goed dan zal de doorstroom begrenzer wel het probleem zijn.

met een inbussleutel kun je ook proberen er meer warmwater uit te krijgen.Zit onder de boiler
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #8
Let op,na het verdraaien van deze inbus waardoor u de ww-straal kan
verhogen komt het voor dat deze via deze (verdraaide) inbus iets gaat
lekken houdt u dit dus ,n paar dagen in de gaten-Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu