Geen warm water Tzerra Ace 39c

Barend86

  • #1
Mijn Remeha tzerra Ace 39C van enkele maanden oud is gestopt met het geven van warm water.
In het display geen storingsmeldingen, ketel is teruggezet in fabrieksstand.
Het tapwater is alleen voor de badkamer.

Verwarming werkt wel.
Bij opendraaien warmwaterkraan start de ketel niet op.

Wie heeft een oplossing?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #2
    flowsensor vastzitten, warmwater programma uit gezet?
     

    Barend86

    • #3
    Warmwater functie (code AP017) staat aan
    Vanmiddag deed hij het even, de temperatuur werd niet hoger dan 42C.
    Kraan weer dicht en daarna weer open, alleen koud water.:cry:
    De ketel staat in comfort stand voor tapwater en als je de kraan open zet dan geeft hij een paar seconden lauw water.
    Volgens mij komt dit doordat de ketel wel het water in de warmtewisselaar opwarmt.

    Omdat ik geen foutcode zie in het menu weet ik niet of er een sensor defect is of loszit.
     

    Onderhoudtje

    • #4
    Onder garantie de installateur inschakelen die kan het probleem oplossen. Gezien de leeftijd moet je hier zelf niks mee willen doen.
     
    • Like
    Waarderingen: The headhunter

    Barend86

    • #5
    Vandaag een nieuwe flowsensor geplaatst. Warmwatervoorziening werkt weer prima.
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #6
    :prima::prima::prima:
     

    Barend86

    • #7
    Helaas, na een paar maanden goed te hebben gewerkt, start nu regelmatig de ketel niet op bij warmwater vraag.
    DWZ hij start op maar valt gelijk weer uit. Een paar keer de sensor eruit gehaald en uitgespoeld.
    Als de ketel wel opstart wordt hij vaak niet warmer dan 40 Gr. C.
    Wie heeft nog een goede tip.
    Kan het te maken hebben met drukverschillen? De ketel hangt in de kelder en moet warm water geven aan de douche, twee verdiepingen hoger.
    Of moet ik het zoeken in een nieuwe flowsensor.
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #8
    Het is verboden om zonder de juiste papieren aan ketels te werken.
     

    Barend86

    • #9
    Vandaag de flowsensor uitgespoeld en de warmtewisselaar doorgespoeld. Ondanks dat ik pas een filter in de waterleiding heb geplaatst zaten er toch weer veel zwarte deeltjes in de sensor en warmtewisselaar.
    De warmwaterlevering werkt weer :lol:
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu