Geen CV aftappunt achter

Soprano74

  • #1
Ik wil twee radiatoren in de achterste slaapkamers op de tussenverdieping afkoppelen ivm met het plaatsen van een voorzetwand. De radiatoren hebben zelf geen aftappunt. Er lopen 1/2" dikwandige pijpen aan/retour via een T-stuk onder de ketel naar de voorkant van de woning en de achterkant van de woning. Alleen op de benedenverdieping heb ik een aftappunt van een radiator in de hal (voorkant). Het leidingwerk voor de achterkant van het huis heeft helaas geen aftappunt, zelfs de convectorput niet onder de schuifpui achter.

Hoe tap ik het achterste deel van de woning af als geen van de radiatoren die aangesloten zijn op de achterkant een aftappunt hebben?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Plastic zak onder de koppeling houden en de koppeling iets losdraaien.
Water opvangen met de zak en op tijd legen.

Door vastdraaien kan je de koppeling weer sluiten om de zak te legen.
 

Soprano74

  • #3
Maar dan moet de druk wel van het systeem af door het aftappen van de voorkant van de woningen neem ik aan? Anders spuit het water eruit zodra ik een wartel aan de achterzijde van de woning losdraai.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Je begint met het aflaten van de druk bij de cv ketel.

Daarna ga je me de zak of een kom werken.

Dus overdruk er uit op de makkelijkste manier.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Klein bakje eronder zetten en met een waterstofzuiger het water afvoeren! :wink:

Vr Gr en succes ermee
 
Status
Niet open voor verdere reacties.