Gasverwarming blijft doordraaien

Danielleth

  • #1
Wij hebben een gasverwarming geïnstalleerd van het merk Oertli OrionII en daarbij en warmwaterketel aangesloten. wij hebben daarvoor een module Oertli REA 030 126021 genomen.

Wij hebben ook een nieuwe kamerthermostaat geinstalleerd van het merk Imit. Nu is ons probleem dat wanneer we de thermostaat op 20° zetten wij meer dan die 20° krijgen onze verwarming blijft nl doordraaien tot wij ze volledig op 0 zetten.

Ook wanneer we 15° vragen blijft de ketel doordraaien en slaat hij niet af. Zelfs de circulatie pomp blijft de hele tijd doordraaien. Wat kunnen we hieraan doen?

Alvast bedankt voor de moeite en voor uw tijd
Danïelle
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Onbekend merk in nederland , wellicht belgisch-france ?

Er zal dus weinig response op deze vraag komen .
 

Ketelman

  • #3
Moet eerlijk zeggen dat ik ook niet Oertli ken als ketel/warm water toestel.
Alleen wel van de branders, gas en olie, zijn ze hier bekend.
 

Bernhard

  • #4
Kan het zijn dat de thermostaat verkeerd is aangesloten, bv op koelen ipv verwarmen. Dit is te controleren door de thermostaat los te koppelen.

groeten Bernhard.
 

Ketelman

  • #5
Dit is een Oertli REA regeling waar de vraagsteller over spreekt:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.